发电机逆功率保护
原理 需要采集什么信号
答:
当
发电机
出现逆功率(外部功率指向发电机,也就是发电机变成电动机工况),
逆功率保护
动作断路器跳闸。需要采集三相电压和二相电流信号。
水轮
发电机
在
逆功率
时会有什么现象该如何处理
答:
并无其它的不利影响。
发电机逆功率保护
又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
发电机保护
有哪些内容?
答:
9、负序电流保护:当电力系统发生不对称短路或三相负载不对称时,如电力机车、电弧炉等单相负载,单相负载比重过大,会造成转子端部和护环内表面的电流密度大的部件过热,造成转子局部烧伤,因此应加装负序电流保护。10、失步保护:反映大型
发电机
和系统振荡过程的失步保护。11、
逆功率保护
:当汽轮机主汽阀...
发电机
出现
逆功率
怎么处置才妥当
答:
在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行,此时称为“
逆功率
”。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。处理方法:当逆功率达到一定值时,
发电机
的
保护
动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
大型汽轮
发电机保护
为什么要配置
逆功率
?
答:
在汽轮机
发电机
机组上,当机炉动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机断路器跳开前发电机将转为电动机运行。此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3min,需装设
逆功率保护
。
发电机
励磁投运时为什么报
逆功率
答:
发电机
定子电压也就骤然升高,(由于是机变组,主变就是发电机的负载)经过主变,形成很大的冲击电流。这种情况的可能性很大。第三,发电机受冲击时,汽机人员在就地会感受到发电机电流突增的声响和振动,有可能做出打闸关闭主汽门的处理,
逆功率保护
应该是在主汽门关闭以后动作的。以上分析供参考。
发电机
都有哪些
保护
?
答:
9. 负序电流保护:检测并保护电力系统中的不对称短路或三相负载不对称情况,防止转子端部及护环内表面因电流密度过大而过热,造成损害。10. 失步保护:用于检测大型
发电机
与系统在振荡过程中是否发生失步,以保护设备免受损害。11.
逆功率保护
:当汽轮机主汽阀误操作或锅炉保护动作导致主汽阀关闭,而...
逆功率保护
主要保护汽轮机的什么啊?(电厂)
答:
1. 根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,正常停机时必须减负荷到到零,然后汽机打闸(不实现停机不停炉机组应同时MFT),断开
发电机
出口开关;2. 事故停机(手动或保护动作)时,仍应确认汽机高中压主汽门、调门关闭严密,机组负荷到零,
程序逆功率保护
动作出口再断开发电机出口开关;3. 电气...
发电机保护
有哪些?
答:
发电机
保护是电力系统稳定与电能质量的重要保障,它守护着昂贵的电气设备。主要的保护措施包括:纵差保护、励磁回路接地保护、低励、失磁保护、过负荷保护、定子绕组过电流保护以及
逆功率保护
。纵差保护装置,作为发电机故障的敏锐探测器,能够迅速发现并采取应对措施,确保系统的及时响应。励磁回路接地保护则...
逆功率保护
由谁整定
答:
逆功率保护
由汽轮机整定。逆功率的保护对象是汽轮机的末级叶片,保护整定值的正确动作。逆功率是指:船舶主
发电机
从电网吸收有功功率。