发电机的保护有哪些?

如题所述

根据发电机的容量有选择地装设以下保护。

1、纵向差动保护:是定子绕组及其引出线的短路保护。

2、横向差动保护:是定子绕组一相短路保护。这种保护仅在单相定子绕组有两个或多个并联支路形成两个或三个中性点端子时安装。

3、单相接地保护:发电机定子绕组单相接地保护。

4、励磁回路接地保护:是励磁回路的接地故障保护。

5、低励和失磁保护:为防止大型发电机出现欠励(励磁电流低于静态稳定限值对应的励磁电流)或失励(励磁电流为零),系统吸收了大量的无功功率。系统有不良影响,100MW及以上容量的发电机都装有这种保护。

6、过载保护:发电机超过额定负荷长时间运行时对信号起作用的保护。中小型发电机组仅设置分过载保护;大型发电机应分别设置分载过载保护和励磁绕组过载保护。

7、定子绕组过流保护:当发电机纵向差动保护外发生短路,短路元件的保护或断路器拒绝动作时,该保护作为外部短路的后备,也起纵向差动保护的后备。

8、定子绕组过压保护:用于防止所有负载突然脱开后定子绕组产生过压。水力发电机和大型汽轮发电机都安装了过电压保护装置。中小型汽轮发电机组通常不安装。过压保护。

9、负序电流保护:当电力系统发生不对称短路或三相负载不对称时,如电力机车、电弧炉等单相负载,单相负载比重过大,会造成转子端部和护环内表面的电流密度大的部件过热,造成转子局部烧伤,因此应加装负序电流保护。

10、失步保护:反映大型发电机和系统振荡过程的失步保护。

11、逆功率保护:当汽轮机主汽阀误关,或锅炉保护动作关闭主汽阀,发电机出口断路器不脱扣时,从电力系统吸收有功功率,发生汽轮机事故,大型机组应安装由逆功率继电器组成的逆功率保护,以保护汽轮机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答