55问答网
所有问题
当前搜索:
减小短路电流的措施有哪些
限制
短路电流的
方法有
答:
限制
短路电流的措施包括
:1、对母线进行分段,并在各分段处加装电抗器。这样,当母线的任何一段发生短路时,其他段上的短路电流会受到电抗器的限制。分段电抗器的额定电流应选为该段上发电机容量的60%~80%,或是在该段上最大一台发电机停机时,母线上可能通过的负荷电流。2、在出线上安装电抗器。
限制
短路电流的措施
答:
限制
短路电流的措施
如下:1、母线分段加装电抗器。中试控股当母线任一分段短路时,其他段上由发电机或系统来的短路电流都受到电抗器的限制。母线分段电抗器的额定电流,选为一个段上发电机容量的60%~80%,或该段上最大一台发电机停机时,母线上可能通过的负荷电流。2、出线加装电抗器。出线上装设...
如何消除
短路电流
答:
没有的办法,电源发生故障就有
短路电流
电源越大,线路阻抗越小,短路电流越大 只能通过分列运行、开环、采用分裂变、增加限流电抗等
措施
抑制短路电流
电气主接线中要限制
短路电流的
原因,通常采用方法
有哪些
答:
要看你的用电器的类型,一般容量大一点的电机柜,会加装电抗器,还有可以设置超过额定
电流
1.25-1.5倍的断路器或者ME,还可以在主回路加装热继电器;如果采用软启动器或者变频器的话,只要设定好上限电流值就可以了。
电气主接线中要限制
短路电流的
原因,通常采用方法
有哪些
答:
限制短路电流的方法从根本上讲,是增大电源至短路点的等效阻抗,就是说,要减少并列,增加串联。限制
短路电流的措施
概括为如下几种:一、装设限流电抗器 二、采用低压分裂绕组变压器 三、采用不同主接线形式和运行方式
短路电流的
防范
措施
答:
五是带电安装和检修电气设备,注重力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止
短路的措施
。六是加强治理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。七是及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。八是在电缆埋设处设置标记,有人在四周挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员...
电力系统中限制
短路电流的措施有
答:
措施
:一、运用FCL限制
短路电流
,它具有下面几个优点1.在一般情况下,故障
电流的
大小会这种电压的等级变化而变化,当电压很大的时候发生故障时电流很难断开,而FCL可以直接减轻断路器的压力,帮助其正常运作。在正常情况下FCL保持的关闭状态,而当发生短路的时候,FCL会自动感知并且迅速对断路器进行功率的...
电力
短路
故障怎样预防?
答:
预防短路故障的主要
措施
是限制短路电流、缩短
短路电流的
持续时间、减少发生短路的机会。具体方法如下。一、作好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,使电气设备的额定电压和线路的额定电压相符。二、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时能快速切断短路电流,减少...
当35 10kV终端变电所需限制10kV侧
短路电流
时,一般情况下可采取下列哪...
答:
【答案】:A、B、D 根据《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.6条规定,当需限制变电站6kV~10kV线路的
短路电流
时,可采用下列
措施
之一:①变压器分列运行;②采用高阻抗的变压器;③在变压器回路中串联限流装置。
为了限制
短路电流
,在电力系统可以采取下列哪几项
措施
?()
答:
电力系统可以采取的限流
措施
:①提高电力系统的电压等级;②直流输电;③在电力系统的主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许的范围内,增大系统的零序阻抗,例如采用不带第三绕组或第三绕组为Y接线的全星形自耦变压器、减少变压器的接地点等。BC两项均
减小
了零序阻抗,会增加
短路电流
。
<涓婁竴椤