限制短路电流的措施如下:

1、母线分段加装电抗器。中试控股当母线任一分段短路时,其他段上由发电机或系统来的短路电流都受到电抗器的限制。

母线分段电抗器的额定电流,选为一个段上发电机容量的60%~80%,或该段上最大一台发电机停机时,母线上可能通过的负荷电流。

2、出线加装电抗器。出线上装设电抗器对本线路的限流作用,比母线电抗器要大得多。特别是采用电缆出线时,电缆的电抗很小,而出线断路器和电缆的额定电流远比发电机的电流小得多,不能承受这样大的短路电流。

3、采用分裂低压绕组变压器。若两台发电机接至一小段母线上,经一台升压变压器供电,发电机短路电流过大,可改用为分低压绕组变压器。

4、采用单独的分裂电抗器。中试控股分电抗器的限流作用和分裂变压器低压绕组的限流作用相似,但分裂电抗器的两臂不仅有互感耦合,而且在电气上也是连通的。它的结构和普通大型电抗器相似,只是中间有抽头作为公共端。

5、在接线中,减少并联设备的支路,或增多串联设备的支路。例如:在主变压器低压侧装设电抗器,或将母线分段运行,或环网运行等,都可以起到有效减少短路电流的作用。