55问答网
所有问题
当前搜索:
减小短路电流的措施有哪些
...降低某10kV电缆线路末端的
短路电流
,下列
哪些措施
是可行的?()_百度...
答:
【答案】:B、C、D 《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P279~280相关内容规定,发电厂与变电站中可采取的限流
措施包括
:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分列运行;③出线装设电抗器。终端变电站中可采用的限流措施包括:①采用高阻抗变压器;②在变压器回路中装设电抗...
限制
短路电流的措施
答:
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。主要
措施
如下:1、做好
短路电流的
计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。2、正确选择继电...
短路电流计算的
短路电流的
限制
措施
答:
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制
短路电流的措施
,如合理...
电力系统限制
短路电流的
方法
有哪些
答:
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制
短路电流的措施
,如合理...
电气主接线中限制
短路电流的
原因是什么?通常采用的方法
有哪些
?
答:
限制短路电流的方法从根本上讲,是增大电源至短路点的等效阻抗,就是说,要减少并列,增加串联。限制
短路电流的措施
概括为如下几种:一、装设限流电抗器 二、采用低压分裂绕组变压器 三、采用不同主接线形式和运行方式
电力系统限制
短路电流的
方法
有哪些
答:
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制
短路电流的措施
,如合理...
限制
短路电流的措施有哪些
答:
可采用继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制
短路电流的措施
,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等
当35 10kV终端变电所需限制
短路电流
时,一般情况下可采取下列
哪些措施
...
答:
【答案】:A,B,D 第3.2.6条 当需限制变电所6~10kV线路的
短路电流
时,可采用下列
措施
之一:一、变压器分列运行;二、采用高阻抗变压器;三、在变压器回路中装设电抗器。第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。
当35 10kV终端变电所需限制10kV侧
短路电流
时,一般情况下可采取下列哪...
答:
【答案】:A、B、D 根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P280,终端变电所中可采取的限流
措施有
:①变压器分列运行;②采用高阻抗变压器;③在变压器中装设电抗器;④采用小容量变压器。
下列
哪些措施
可以限制变电站6~10kV线路的三相
短路电流
?()
答:
【答案】:D 《35KV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.6条规定,当需限制变电站6kV~10kV线路的
短路电流
时,可采取下列
措施
之一:①变压器分裂运行;②采用高阻抗变压器;③在变压器回路中串联限流装置。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜