55问答网
所有问题
为了限制短路电流,在电力系统可以采取下列哪几项措施?( )
A.提高电力系统的电压等级
B.减少系统的零序阻抗
C.增加变压器的接地点
D.直流输电
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:A、D
《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P119“限流措施”部分内容,电力系统可以采取的限流措施:①提高电力系统的电压等级;②直流输电;③在电力系统的主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许的范围内,增大系统的零序阻抗,例如采用不带第三绕组或第三绕组为Y接线的全星形自耦变压器、减少变压器的接地点等。BC两项均减小了零序阻抗,会增加短路电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQFIFeGIGeRGGLQQe44.html
相似回答
...
为了限制短路电流,在
变电站中
可以采取下列哪几项措施?()
_百度...
答:
【答案】:A、C 根据《
电力
工程电气设计手册》(电气一次部分)P120“发电厂和变电所
可以采取
的限流
措施
”相关内容,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中,在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂...
电力系统可采取下列
哪些
措施限制短路电流?()
答:
根据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P279“限流措施”相关内容可知,
电力系统可采取的限流措施:①提高电力系统的电压等级;②直流输电
;③在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许的范围内,增大系统的零序阻抗;⑤采用电力电子型故障电流限制器;⑥采用限流电抗器。
电力系统
中,用来
限制短路电流
的
措施
为
下列哪
一项
(
)
答:
(1)电力系统可采取的限流措施。
①提高电力系统的电压等级;②直流输电;③在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行
;④在允许范围内,增大系统的零序阻抗。(2)发电厂和变电所中可采取的限流措施。①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分列运行;③在变压器回路中装设分...
简述
限制短路电流
的
措施
答:
限制短路电流的措施如下:
一、选择合适的接线方式:为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流
,可采用部分变压器中性点不接地的运行方式,还可采用星形—星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。二、
采用分裂绕组变压器和分段电抗器
:在大容量发电厂中为限制短路电流可采用低压侧带分裂...
电力系统
中
限制短路电流
的
措施
有
答:
措施
:一、运用FCL
限制短路电流,
它具有下面几个优点1.在一般情况下,故障电流的大小会这种电压的等级变化而变化,当电压很大的时候发生故障时电流很难断开,而FCL可以直接减轻断路器的压力,帮助其正常运作。在正常情况下FCL保持的关闭状态,而当发生短路的时候,FCL会自动感知并且迅速对断路器进行功率的...
大家正在搜
限制短路电流的措施有哪些
电力系统短路电流计算
可以限制短路电流的设备是
为什么要限制短路电流
电抗器如何限制短路电流
电力系统短路
电力系统短路类型
电力系统发生短路
电力系统三相短路计算