在变电站设计中,当变压器低压侧
短路电流
过大,设备难以选择时,可采取...
答:
【答案】:A、C 依据:《35kV~110kV变电站设计规范》(GB50059-2011)第3.2.6条。
变电站电容
电流减小措施
!
答:
变电站10kV或者35kV出线采用电缆出线时,电容电流会比较大,一般可以考虑改为采用架空出线。如果出现走廊不足,可以考虑在变电站内增加消弧线圈,以抑制短路时的
短路电流
。
用电检查技师技能题库?急需
答:
电力系统中限制
短路电流的
方法
有哪些
?答:一般用以下方法和
措施
。(1)合理选择主接线和运行方式,以增大系统中阻抗,
减小短路电流
。(2)加装限流电抗器限制短路电流。(3)采用分裂低压绕组变压器,由于分裂低压绕组变压器在正常工作和低压侧短路时,电抗值不同,从而限制短路电流。中性点非直接接地系统中,电压互感器二次绕组...
短路
开路断路有什么区别
答:
电是生活中不缺可少的主要能源,它给我们带来许多便利,但在使用的同时也存在许多问题,例如线路出现短路或是断路等。那么,短路开路断路有什么区别呢?防止
短路电流的措施有哪些
呢?下面小编就带大家一起来了解了解。短路开路断路有什么区别 短路开路断路在定义、故障电流测定值、电阻表测定值等方面都会有一定...
经两相
短路电流
不能满足要求,应采取什么有效
措施
答:
进行馈电开关过流整定计算时,经两相
短路电流
不能满足要求,应采取下列
措施
:(1)加大干线或支线电缆截面;(2)减少电缆线路长度;(3)在线路上增设分级保护开关;(4)增大变压器容量。
短路有哪些
类型?有哪些危害?防止短路发生
的措施有哪些
?
答:
6、不对称接地短路故障将产生零序
电流
,它会在邻近的线路上产生感应电动势,造 成对通信线路和信号系统的干扰。7、在某些不对称短路(如小接地电流系统)情况下,非故障相电压升高,加大了系 统的过电压水平。
短路的
预防和限制
措施
1、严格遵守操作规程和安全规程,避免误操作。在短路发生时,采取有效...
在装设高压负荷开关的电路中采用什么
措施
来切除
短路
故障
答:
隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开
短路电流
,必须与高压...
限制
短路电流的
目的
答:
计算
短路电流的
必要性:1、选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。2、选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。3、确定合理的主接线方案、运行方式及限流
措施
。4、保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。
什么是短路,
短路有哪些
原因和危害
答:
3、人为破坏 例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。4、其他原因 挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
短路的
危害:1、产生大
电流
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的...
短路电流
是不是越小越好
答:
但
短路电流
水平还反映着发电设备和电网的容量,对电力系统来讲,系统容量越大,系统运行就相对更安全、更稳定、更经济、更可靠;为达到这个目的,系统就要大,短路电流不可能太小;有时,为降低短路电流,会采取许多技术
措施
,如加装电力电抗器等,但这些措施会使系统接线复杂,成本上升,维护量加大,参数...