第1个回答 2015-08-16
主变倒闸操作步骤如下:
一、 将I#主变由冷备用转运行。
1.检查I#主变1011刀闸确在分闸位置,且具备带电条件
2.检查I#主变101开关确在分闸位置,且符合带电条件
3. 检查I#主变1013刀闸确在分闸位置,且具备带电条件
4. 检查I#主变901开关确在分闸位置,且符合带电条件
5. 合上I#主变1019中性点地刀
6. 检查I#主变1019中性点地刀确在合闸位置
7. 退出I#主变保护屏间隙零序投退2LP1压板
8. 投入I#主变保护屏中性点零序投退2LP2压板
9. 合上I#主变1011刀闸
10. 检查I#主变1011刀闸确在合闸位置
11. 合上I#主变1013刀闸
12. 检查I#主变1013刀闸确在合闸位置
13. 合上I#主变101开关
14. 检查I#主变101开关确在合闸位置
15. 拉开I#主变1019中性点地刀
16. 检查I#主变1019中性点地刀确在分闸位置
17. 退出I#主变保护屏中性点零序投退2LP2压板
18. 投入I#主变保护屏间隙零序投退2LP1压板
19. 将I#主变901手车刀闸推至工作位置
20. 检查I#主变901手车刀闸确已推至工作位置
21. 合上I#主变901开关
22. 检查I#主变901开关确在合闸位置
将I#、II#主变并列运行10分钟,检查变压器温度、电流、电压、刀闸、开关等仪表设备有无异常。如无异常则将II#主变由运行转冷备用。具体操作步骤如下:
1. 拉开II#主变902开关
2. 检查II#主变902开关确在分闸位置
3. 将II#主变902手车刀闸拉至试验位置
4. 检查II#主变902手车刀闸确已拉至试验位置
5. 合上II#主变1029中性点接地刀
6. 检查II#主变1029中性点接地刀确在合闸位置
7. 退出II#主变保护屏间隙零序投退2LP1压板
8. 投入II#主变保护屏中性点零序投退2LP2压板
9. 拉开II#主变102开关
10. 检查II#主变102开关确在分闸位置
11. 拉开II#主变1023刀闸
12. 检查II#主变1023刀闸确在分闸位置
13. 拉开II#主变1021刀闸
14. 检查II#主变1021刀闸确在分闸位置
15. 拉开II#主变1029中性点地刀
16. 检查II#主变1029中性点地刀确在分闸位置
17. 退出II#主变保护屏中性点零序投退2LP2压板
18. 投入II#主变保护屏间隙零序投退2LP1压板
操作完毕后及时向地调及有关领导汇报并对全站仪表、刀闸、开关设备进行观测、巡视,做好值班记录。