中性点不接地系统发生两相短路接地
为什么
中性点不接地系统
,
发生
金属性
两相接地
故障时,故障点健全相对地电...
答:
原因如下:1、在三相中心
点不接地系统
中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他
两相
对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,...
中性点不接地系统
,不计电阻影响并认为正负序电抗相等,
发生两相短路
金属...
答:
暂态分析,利用Uf【0】-Uf[1]=if【1】Z(1),所以只要看I_f(1)就行了,正序电流求法书上有公式
两相短路
为什么非故障相电压与短路前相同
答:
因为单相
接地短路
,故障相电压都为零。非故障相电压升高为线电压(
中性点不接地系统
);两相短路,非故障相电压保持断路前电压不变,故障相电压相等且为非故障相电压的一半且方向相反;
两相短路接地
,非故障相电压升高为1.5倍相电压(中性点不接地系统)。
直接接地系统发生两项
短路
和
不接地系统发生
两项短路什么区别
答:
两种
系统发生 两相短路
时,后果都很可怕。他们之间的区别是发生单相对地或两相对地时,有区别,中性点直接接地系统 在没有保护的情况下
两相接地
很危险,而
中性点不接地系统
较安全,但如果供电线路过长,也是很危险的。
两相短路
和
两相接地短路
它们是怎样定义的?
答:
短路分类:三相交流系统的短路种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。1、两相接地短路是指
中性点不接地系统
中,任意
两相发生
单相接地而产生的短路;2、两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;3、三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。在上述各种短路中,三相短路属于对称...
中性点直接接地系统和
中性点不接地系统
的
短路
各有什么特点
答:
在
中性点不
直接接地的电力
系统
中 , 短路故障主要是各种相间短路故障 , 包括不同
两相接地短路
。在这种中性点不直接接地电力系统中 , 单相接地不会造成故障 , 仅有不大的电容性电流流过 , 对电气设备基本无影响 , 但中性点
发生
偏移 , 对地具有电位差 , 其相间电压不平 衡 , 而线电压仍保持不变 ...
什么叫三相
短路
什么叫二相短路
答:
两相短路
是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路
发生短路
,种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和
两相接地短路
。其中两相接地短路是指
中性点不接地系统
中,任意
两相发生
单相接地而产生的短路。
中性点不接地系统
和中性点直接接地系统
答:
但也有一个不利因素,在
发生接地
时,接地相电压为零,使
中性点发生
移动电压升高,造成
不接地
的
两相
电压会升高√3倍(图1-7b),这样就要求系统设备的绝缘水平相应增强。二,中性点直接
接地系统
: 由于系统中性点直接接地,在发生接地故障时,
短路
电流会有一个由
接地点
---大地---中性点---电源---...
电力
系统发生两相
金属性
短路
时,故障点故障相电压怎样变化?
答:
根据bc
两相短路
故障的边界条件和复合序网的接线图得到
中性点不接地系统
正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC...
什么是
中性点不接地系统
答:
可是,当
中性点不接地系统
的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。在中性点不接地的三相系统中,当一相
发生接地
时:一是未
接地两相
的...