55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点不接地系统发生两相短路接地
电力
中性点不
直接
接地
的过流保护为什么一般都采用
两相
星形的接线法呢...
答:
在
中性点不
直接接地的系统中,单相接地不会形成短路,可继续运行一定的时间。因此,在中性点不直接
接地系统
中的过电流保护,一般采用
两相
星形接线。当两条线路不同相
发生接地短路
时,就有2/3的机会只切除一条线路,减小了停电范围。注意 1、中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中...
为什么三相
短路
不属于电力
系统
相间短路
答:
因为三相短路是呈间隔120°的圆周对称故障,三相是平衡的。而单相短路是三相供电
系统
中的一相短路,而其他两相正常,所以是非对称故障。三相交流系统的短路种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。
为什么高压
系统中性点不接地
?
答:
可是,当
中性点不接地系统
的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。在中性点不接地的三相系统中,当一相
发生接地
时:一是未
接地两相
的...
...接地故障会产生零序电流,还是只要是
发生接地短路
故障jiu
答:
两相
相间
短路
时基本没有零序电流;
中性点不接地系统发生
的接地故障一般不产生零序电流;中性点接地系统(包括直接接地和经小电阻或消弧线圈)发生的三相对称接地故障一般不产生零序电流;
中性点
直接接地与
不接地
的区别是什么?
答:
2、中性点不接地:中性点不接地的系统属于较小电流接地系统,一般通过
接地点
的电流较小,不会烧坏电气设备。三、单相接地故障不同 1、中性点接地:中性点接地系统中
发生
单相接地故障时,由于存在
短路
回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸。2、中性点不接地:
中性点不接地系统
中发生单相接地故障...
中性点不接地系统
与接地系统有什么区别呢?
答:
2、配电
系统
的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。3、在
中性点不接地
的三相系统中,当一相
发生接地
时:一是未
接地两相
的对地电压升高到√3倍,即等于线...
中心点直接接地和中性点不完全接地和
中性点不接地
有什么区别?
答:
适用于农村10kV架空线路为主的辐射形或树状形的 供电网络。该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,其流过故障点电流仅为电网对地的电容电流,其值很小称为小电流接地系统,需装设绝缘监察装置,以便及 时发现单相接地故障,迅速处理,以免故障发展为
两相短路
,而造成停电事故。
中性点不接地系统发生
单相...
中性点
接地系统和
不接地系统
的差别
答:
电力系统中性点接地方式有直接接地与非直接接地两种,
中性点非直接接地
包括不接地或经消弧线圈接地。 中性点直接接地指电力系统中至少有一个中性点直接或经小电阻与接地装置相连接。中性点直接
接地系统
保持中性点零电位,
发生
单相接地故障时,非故障相对地电压仍然为单相电压,数值不会升高,能够保证单相用电设备安全; 但故...
变压器
中性点
为何
不接地
呢?
答:
(1)IT
系统
就是电源
中性点不接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点
发生接地
故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
发电机为什么要
中性点接地
如果
不接地
会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
发电机中性点一般有哪几种接地方式、特点、影响——发电机的中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。1、发电机
中性点不接地
方式:当发电机单相接地时,
接地点
仅流过
系统
另
两相
与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用...