中性点不接地系统发生两相短路接地
为什么
中性点不接地
的电力
系统发生
单相接地时,不影响三项用电设备的正常...
答:
在小电流
接地系统
中(X0/XL<4-5),
发生
单相接地后,故障相对地电压降低,非故障
两相
的相电压升高1.732倍,但线电压的大小和相位不变(依然对称),不影响对用户的连续供电,所以不需要立即切除故障,系统可运行1~2小时,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非...
...接地故障时,中性点直接接地和
中性点不接地系统
非故障相对地的电压...
答:
中性点不接地系统
,
发生
单相
接地短路
时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成
两相
或者三相故障,造成跳闸事故。系统中一相接地时,出现除...
电力
系统
中
两相短路
时短路电流怎样流动的?
答:
电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大。电流方向是从电源流向三相
短路点
。相间短路(
两相短路
)。短路电流方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向相差180°。短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流...
中性点不接地系统发生
单相接地故障有哪些现象?
答:
中性点不接地系统发生
单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生
短路接地
,所以该相对地电容电流为0,非故障相由于电压升高,故电容电流也升高为原来的√3倍。根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即...
中性点不接地系统发生
单相接地电压有什么特征
答:
中性点不接地系统
,
发生
单相
接地短路
的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若
发生
某单相接地,另
两相
电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的
短路
电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
中性点不接地
三相
系统
中,
发生
单相接地故障时,电网的电压和电流如何变化...
答:
在
中性点不接地
三相
系统
中,若
发生
单相接地故障时,电网的电压和电流理论上是没有任何变化的。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这
两相
线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间
短路
。
电力
系统中性点
直接接地和不直接
接地系统
中,当
发生
单相接地故障时各有...
答:
这种系统中
发生
单相接地故障时,出现了除
中性点
外的另一个
接地点
,构成了
短路
回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接
接地系统
供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
为什么
中性点不接地
时,单相触电危害小?
答:
因为中性点直接
接地
电网单相接地就是
短路
!单相触电是承受相电压。
中性点不
直接接地电网单相接地不构成回路,只要电容电流流过,所以触电危害小得多。针对低压电力
系统
单相触电对人体的伤害而言,当然是直接接地的危害大,因为直接接地的电网短路电流很大,相电压经过人体直接进入大地,由于人体电阻很小,很快就会...
电力
系统中性点
直接接地和不直接
接地系统
中,当
发生
