55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点不接地系统发生两相短路接地
中性点非直接接地系统发生
单相接地故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
但是如果长时间运行中,再发生一个相故障,会产生巨大的
短路
电流,直接后果就是烧毁。3,在
中性点不接地
的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力
系统发生
单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修...
中性点
直接
接地系统
和非非直接接地系统中如果
发生
了一相
短路
,其他
两相
...
答:
中心点直接接地系统发生单相短路时,短路相
发生短路
电流,由中心点流回电源,所以其他
两相
没有短路电流流过。中心
点不接地系统发生
单相短路时,流过短路相的是三相供电回路所存在的电容电流,所以其他两相也会增加电容电流的流过,由于电容电流很小,可以忽略不计。
中性点不接地系统发生
单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍...
答:
当单相
发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他
两相接地
回流。这样,这
两相
对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的...
中性点不接地系统
中
发生
单相
短路
时,入地电容性电流为什么变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相
发生
单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为
短路
了,同时B,C
两相
电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是
中性点不接地
,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,...
发电机
中性点
要不要
接地
?各种接地方式的优缺点是什么
答:
中性点不接地系统
的缺点是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定,但中性点不接地系统的优点也是明显的。1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成
接地点
的机率。2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔
发生接地
时,形不成大的泄漏电流。
当
中性点不接地系统发生
单相
接地短路
故障时,线电压三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地系统
中
发生
单相接地故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外
两相
对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外
两相
的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
为什么
中性点不接地系统
,
发生
单相接地故障时,三相电压仍平衡?答得好...
答:
由于是中心
点不接地系统
,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点漂移了,中心点的电压不是0了,而是A相的相电压了。所以B、C
两相
的与A相之间还是线电压,还是...
请问
不接地系统发生
单相
接地短路
,其他正常
两相
电流会发生什么变化?
答:
其他
两相
电压会升高,电流曾大。
中性点不
直接
接地系统发生
一相金属性接地时。各相电压如何变化?_百度...
答:
发生
一相金属性接地后,由于线电压不变,可以向用户供电,因此,单向接地被列为不正常状态。
中性点
对地电位升高为相电压,接地相对地电位为零,非接地相对地电压升高 倍。按规程规定接地时间不得超过2小时,否则有可能发生第二
点接地
,形成两点接地断路,就变成事故了。
电力
系统中性点
直接接地和不直接
接地系统
中,当
发生
单相接地故障时,各 ...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便
发生
单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力
系统中性点
与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地
方式。中性点接地方式涉及电网的...