75kw电机用多大的接触器
30千瓦的
电机需要用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
3相380V动力设备 30kw,60A电流 用10平方铜电缆,65A
接触器
,63A空开保护器
多大电机用
380V与220V
接触器
答:
你的问题问的相当模糊,380V与220V指的是接触器的线圈电压,至于
多大电机用接触器
,一般规定11KW以下电机可以直接启动,直接启动你可以用接触器控制,对于11KW以上的要求降压启动,对于一般情况下,你也可以利用接触器做成星三角启动,自耦降压启动(自耦降压启动也要用接触器)等,所以不好盲目的说多大电机...
...异步
电机
,如何求刀开关,还有熔断器,交流
接触器
,继电器,还有导线_百...
答:
380V,7KW的三相异步
电机
,额定工作电流:I=7/(1.732*0.38*0.78)=13.6A 断路器开关不小于:额定电流*1.5=21A(按规格选用25A)熔断器:额定电流*2=27A(按规格选用30A)交流
接触器
:额定电流*2=27A(按规格选用30A)继电器:额定电流*1.2=16.4A(按规格选用12-18A)导线选用不小于:6平方毫米...
我22千瓦
电机
正反线路,
要多大的接触器
阿?
答:
选用两只60A
Y2一355M一4,250
KW电机
星三角起动方式
选用多大
空开和
接触器
?
答:
但是断路器的工况是教连续工作制,所以选择其电流值又不能太接近
电机
的额定值,一般选择为电机电流的80-85%。故选600A为宜。2.接触器 角形:此接触器是星三角转换后长时间工作
的接触器
,与断路器工况相同,所以选择的电流与断路器相同,600A。星形:此接触器仅在暂态中使用,其实际电流是电机额定...
1.5KW的三相
电动机
应配
多大
电流热继电器和
接触器
,导线
答:
三相380V1.
5KW电机的
额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A 1、
接触器
可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、热继电器 1.2*Ie=1.2x2.8A=3.36A 可选4-6A的热继电器。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1.5mm²的电缆。
4瓦千
电机
,
用多大
开关,几平方线,用使交流
接触器
吗?
答:
三相
电动机
,一个千瓦两安培。3千瓦就是6安(电流)安全配制:
接触器
10安(要比实际电流稍微大点)空开10安 (考虑其他灯具及负载用电,也要配大一点点),热继电器用4-10安的。线1.5平方或者2.5均可
4千瓦2级
电机
应该配
多大的
断路器、
接触器
、热继电器??
答:
4千瓦2级
电机
应该配
多大的
断路器、
接触器
、热继电器见下表:
12千瓦
用多大接触器
?
答:
12千瓦
电机的
电流是24安培,可以选择32安培的交流
接触器
。
3千瓦的3相
电机需要
用到
接触器
最少需要
用多大的
交流接触器啊
答:
最少需要
用多大的
交流
接触器
啊【提问】很高兴能够回答您的问题。3000瓦的三相
电机
,最少要用9安的交流接触器的。3000瓦的电机,那么额定电流为六安左右,目前最小的交流接触器就是九安的交流接触器。这样能够满足直接启动1.5倍到两倍的启动电流。希望我的回答能够帮助到你。【回答】
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜