55问答网
所有问题
我22千瓦电机正反线路,要多大的接触器阿?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-29
选用两只60A
相似回答
22千瓦电机
用
多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦电机
用
多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22千瓦电机
选用
多大接触器?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw电机
用
多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22kw电动机
应该选
多大的
交流
接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
塑壳断路器的选择则需要考虑更大一些的电流,一般选择额定电流的1.5倍至2倍,考虑到上述的42A,可以选择60A或80A的断路器。交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,80A或100A
的接触器
比较适合控制
22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜...
大家正在搜
22千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
18.5kw电机用多大的接触器
0910接触器带多大电机
5.5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
220v交流接触器接线图
电机接触器对照表
相关问题
22千瓦电机控制线路用多大的接触器阿,用多少的线阿
22千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机要多大接触器
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
22kw电机用多大接触器
380v22千瓦电机用多大的接触器