55问答网
所有问题
当前搜索:
75kw电机用多大的接触器
110千瓦
电动机用多大
空开和
接触器
答:
对于110
Kw电动机
来说,其额定电流为220A,所以,空开的选择就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流
接触器
的话,你可以选择300A的呀!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际需要选择呀!接触器图片 最好再配上250 A热继电器,对电机做热保护!
11KW的
电机
配
多大的
交流
接触器
,和多大的导线
答:
11KW的
电机
配
多大的
交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
交流
接触器用多大的
是怎么计算的,例如
电机
是30千瓦的
答:
电机
功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;接触器和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机电流为8安时选10安
的接触器
,若电流为12安,那就只有选用20安一档的开关及接触器了,当然,开关及接触器额定电压要大于电源电压。
65kw
电动机需要多大的
交流
接触器
控制
答:
65千瓦运行电流170多安,因为启动电流大,需要250安
的接触器
。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。热继电器使用25A或者32A的,至于电缆,一般情况下,2.5平方...
请问一台3KW的
电动机用多大的
,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
一、相对于三相
电机
,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A
的接触器
。...
30千瓦的
电机需要用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机
额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
电机
启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
5.5kw
电机
该选择
多大的
交流
接触器
!
答:
接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,5.5KW负载可么选择18A的交流接触器。额定电压是380伏的三相异步
电动机
在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等来选择接触器触点容量以及接触器型号,还有现在
的接触器
质量不一,使用CJT1-40A或者CJX2-3210的...
130kW星三角启动,应用
多大
交流
接触器
答:
45KW
电机
正常运行电流是45*2=90A,100
的接触器
够用,用大点接触器寿命更长点启动电流是90/3*2大概60A左右所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将...
关于
电机
启动方式的问题?
答:
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且
电动机
不频繁起动时,不应低于额定电压的80%.三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条 件决定;对于低压电动机,尚应保证
接触器
线圈的电压不低于释放电压.第2.2.3条笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:...
5.5千瓦
电动机用多大
电器合适?
答:
在选择5.
5kW电机的接触器
和热继电器时,需要注意以下几点:1、电流匹配:接触器和热继电器的额定电流应该大于等于电机的额定电流,以确保正常工作和过载保护。2、额定电压:接触器和热继电器的额定电压应该与供电电源的额定电压匹配。3、过载保护:接触器和热继电器应该具有适当的过载保护功能,以避免电机长...