75KW的电机
,距离供电950米。
使用
软启动,控制柜内,配
多大的
断路器,
答:
380V情况下,每增加100米,电缆载流量要打九折,约为正常情况下的0.38倍。。
75KW
额定电流约为150A,正常情况下使用35平方电缆,950米情况下使用两根185平方电缆并接使用。
三相
电动机
,怎么算用多少安的断路器和交流
接触器
答:
首先,你要知道
电机
一个千瓦在不同的电压等级下电流时不一样的。我记得的公式窍门是一个千瓦在对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流380V的电压中为2.0A,在660V中是1.15A。这样很容易计算出所需的电流来。要是220V中,你就功率除以电压就得出电流来。然后你再记得一个公式窍门,就是电缆的电流...
请问一能55KW
电机
怎么选
接触器
、变频器、线的大小,这些的选择是根据什...
答:
根据负载的转矩特性进行选变频器,一般同功率就可以,根据电流选导线,5
5KW
电流大约110A,距离近的25或35平方,远了再大些
电动机的接触器
按什么标准选择
答:
电动机
配
用接触器
的选择 1.接触器的选用原则 (1)按使用类别选用:中小型工厂的生产实际,90kW及以下的笼型电动机占全厂
电机
总数的90%以上,基本属于按AC-3使用类别选用。(2)确定容量等级:接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:①工作制及工作频率的影响...
知道
电机的
KW数 需要
用多大的
开关 导线
接触器
和断路器
答:
这就得使用口诀c计算出的
电动机
额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机...
5.5KW的
电机用多大的
交流
接触器
?
答:
接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,5.5KW负载可选择18A的交流接触器。额定电压是380伏的三相异步
电动机
在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等来选择接触器触点容量以及接触器型号,还有
的接触器
质量不一,使用CJT1-40A或者CJX2-3210的接触器...
电压575的三相2.2
kw电机用多大接触器
答:
电压越高,电流越小。按照你这个575V的电压,5A以上电流
的接触器
就行。关键是这个接触器要定制。市场上没有这个电压等级的接触器。
55kw
电机
星三角
用多大接触器
答:
55kw
电动机
,星三角启动,380V时用额定电流75A
的接触器
,就够了。因为星三角启动,接触器承受的电流,大概只有额定电流的一半多一点。
...异步
电机
,如何求刀开关,还有熔断器,交流
接触器
,继电器,还有导线_百...
答:
380V,7KW的三相异步
电机
,额定工作电流:I=7/(1.732*0.38*0.78)=13.6A 断路器开关不小于:额定电流*1.5=21A(按规格选用25A)熔断器:额定电流*2=27A(按规格选用30A)交流
接触器
:额定电流*2=27A(按规格选用30A)继电器:额定电流*1.2=16.4A(按规格选用12-18A)导线选用不小于:6平方毫米...
...40,1个。
电机
是5.5KW,热过载
用多大的
?求实物接线图!!!
答:
5.
5KW电动机
,额定电流约为11A,热继电器可以设定为12A,一共是三个
接触器
,一个总,两个分别控制正反转?还是···要求不明确怎么画图?况且实物图太麻烦了,建议加强学习控制原理图。