55问答网
所有问题
当前搜索:
75kw电机用多大的接触器
75KW的电动机
该选
多大的
交流
接触器
和热继电器?选择原则是什么?_百度...
答:
3、75KW的接触器选250A 热继电器在150-170之间
更多继电器相关知识,可以上继电器资缘网,上面有最新的行业资讯,以及最全的继电器相关知识。
75KW电动机
星三角启动,我想用
CJ20-250A接触器
,空开用CDM10-250/3300 2...
答:
完全可以,一个千瓦等于2A电流。
75千瓦
就是150A电流。启动电流再乘以百分之20就是30A加上150A就是180A.180<250A.
额定功率是
75KW
电压380V的
电动机
如何选择电流表;电流互感器;控制
用的
断...
答:
额定功率是
75KW
电压380V的
电动机
,In=75×2=150,电流表的量程(X)可根据2X/3=150得(X=225),取近似值可选200/5的电流表。电流互感器配用200/5,主电源断路器可选(1.1-1.5)In=165-225A的空气开关,交流
接触器
的整定电流=电动机额定电流,故选CJ10-150,CJT1-150等等 ...
75KW
自耦降压启动三只
接触器
选
多大的
?80%选160A,100%选100A,0%选95A...
答:
160A的,因为
75KW的电机
额定电流是150A左右,降压起动的电流在350A左右,正常工作时两个接触的电流最大是80A左右,一般来说,接触器按额定电流的2倍来选择,所以就用160A的。接星点那个40A以上
的接触器
都可以。
75kw电机用多大接触器
答:
75kw电机额定电流约150A,
建议选择250A的交流接触器
。交流接触器选择原则:交流接触器的选择应考虑以下几点:1 、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;2、 对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个...
75KW电机
正反转怎么选配
接触器
答:
1、
75KW电机
一般额定电流为150A,你只要选择160A以上
的接触器
就可以了,当然前提是你的正反转是这样的:正转--完全停止后--反转---完全停止后--正转。2、如果是刚按了正转停止按钮,马上直接启动反转,你不仅断路器要选大点,而且接触器容量也要选大些,这是因为电机还没有停下,你就启动反转按钮...
七十五千瓦的
电机需要
交流
接触器
是
多大的
答:
如果是星三角启动,三个100A的就可以了。如果是直接启动或者频敏变阻器之类启动,136A左右的电流,加上启动电流,需要至少250A
的接触器
。
用上海人民电气
的接触器
,接
75kw的电机
的星三角要用哪种接触器
多大的
最...
答:
通常讲
75KW的电动机
适配150A的交流接触器。问题是不清楚电动机控制线路的控制原理,星三角启动当是控制线路中的启动控制部分,不包括其它控制部分。为此控制部分使用的电压等级有AC220V、AC380V或DC220V,是它们决定你采用
的接触器
线圈控制电压的具体参数。由于电动机驱动的设备工作性质不同,接触器触点接通与...
75kw的电机
可以配多大的空气开关,
多大的接触器
,电流互感
器多大
,电流表...
答:
250A的空气开关,160A
的接触器
,电流互感器配用200/5,200/5的电流表。
75kw电机采用
自藕降压启动
接触器
要选
多大的
答:
如图为自耦降压启动原理图,负荷为70
KW
时,KM1选择160A,KM2选择100A,KM3选择40A。二次控制图可根据《01D303-3》常用水泵控制图集。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
75千瓦电机接触器用多大的
75千瓦电机用多大交流接触器
75千瓦电机配多大接触器
星三角75kw用多大的接触器
75kw电机星角接配多大接触器
七十五电机用多大的接触器
75kw电机热继电器调多大
75千瓦星三角接触器
75千瓦电机用多大接触器计算