变压器
交流
耐压试验标准
答:
变压器
交流
耐压试验标准
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流...
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
的
工频耐压
是多高?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高
工频耐压试验
电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打
35kV
的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1....
变压器耐压
检测怎么做
答:
验方法。将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施
耐压试验
的要求,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台
变压器
作支撑变压器来支撑中性点。新
标准
中要求感应试验时要测局部放电量、起始与...
谁知道
35KV变压器
的试验有哪些,高压电缆的
试验标准
?
答:
谁知道
35KV变压器
的试验有哪些,高压电缆的
试验标准
?35KV变压器的试验项目有:1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比。2、测量绕组连同套管的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘油试验。8、交流
耐压试验
。高压...
变压器
的
工频耐压试验
怎样做
答:
变压器的
工频耐压试验
怎样做?使用油浸
试验变压器
进行耐压试验和升压试验时,除熟悉油浸试验变压器说明书外,还必须严格执行国家相关
标准
和操作规程。GB311-83《电气设备预防试验规程》等。2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验现场的安全距离,仔细检查试验产品和试验变压器的接地情况,并有专人监控和观察...
工频耐压试验
装置的应用范围规格和具体参数是什么?
答:
工频耐压试验
装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调
压器
(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即
试验变压器
的...
新的10kV油浸式
变压器
,
工频
交流
试验
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。