35kv变压器工频耐压试验标准
35kV变压器试验
项目有哪些
答:
谁知道
35KV变压器
的
试验
有哪些,1、绝缘电阻 2、变压器变比 3、变压器组别 4、变压器直阻 5、
变压器工频耐压
6、变压器感应耐压 7、变压器空载损耗 8、变压器负载损耗 9、变压器温升试验(35KV干式变压器)10、变压器局部放电试验(35KV干式变压器)11、变压器冲击电压试验(35KV干式变压器)12、变压器介损试验...
10kv
变压器
的交流
耐压
值是多少?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压
,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
电缆
工频耐压
如何确认
试验变压器
容量?
答:
电缆
工频耐压
如何确认
试验变压器
容量?根据我们的试验需求,通过计算是可以得到适合的容量的,标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9在公式中:Pn---标称试验变压器容量(KVA)Vn---试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)K---安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时...
10kV油浸式
变压器耐压试验
线圈高低压之间被击穿可能有哪些原因_百度知 ...
答:
10kV油浸式
变压器耐压试验
线圈高低压之间被击穿可能有哪些原因 ?1绕制线圈的时候没有控制好高低压线圈之间的距离。2高低压之间的绝缘材料有瑕疵。3有异物
成套配电设备进行
工频
交流
耐压试验
前要做什么准备?
答:
(1)取下电压互感器、电容器、变压器的前端保护用一次熔断器,也要断开与变压器间的连接,它们的
工频
交流
耐压试验
需单独做。(2)将避雷器的高压侧与一次主回路断开,否则,做试验时,工频交流耐压试验不到试验电压便会跳闸,会通过避雷器放电。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式
试验变压器
...
试验变压器
详细介绍
答:
YD(JZ)
试验变压器
高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。 五、使用方法 YD(JZ)试验变压器做被试品的
工频耐压试验
使用接线原理图见图6。 注:高压尾必须可靠接地。 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω/ⅴ(试验电压);高压侧...
变电站建设中
变压器
需要做哪些
试验
需要注意些什么
答:
一般做下面的实验 1、绝缘电阻 2、
变压器
变比实验 3、变压器组别实验 4、变压器直流电阻试验 5、介质损耗试验 6、
工频耐压试验
7、直流泄露 8、 冲击合闸 9、核定相位 10、其他一些特殊的检测项目。安装变压器时需要注意些什么 建议你从以下三个方面入手:1、查找有关的国家
规范
,了解并最终掌握规范的...
10kv
变压器
!
工频耐压试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟
变压器
大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压
工频
泄露电流在15A以下,1000k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
10kv电力电缆交流
耐压试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流
工频耐压试验
属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
急求“VG2672A
耐压测试
仪说明书”
答:
1.5.1交流
工频耐压试验
1.5.1-1交流工频耐压试验操作方法(1)按图3所示方法将
试验变压器
与操作箱(台)及试品和配件可靠连接,试验变压器的外壳及操作系统必须可靠接地,试验变压器的高压尾X端,测量绕组F端必须可靠接地。 (2)试验人员明确分工,清理现场(有条件的可拉上屏蔽网),并派专人监护及观察试品状态。(3)检查调...