答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的...
消防强切
与
24v继电器
怎么
接线
!
答:
消防强切
与
24v继电器
怎么
接线
! 我来答 1个回答 #热议# OPPO超级会员日会上线哪些专属权益?百度网友611d7dc 2018-10-08 · TA获得超过1.1万个赞 知道大有可为答主 回答量:4005 采纳率:83% 帮助的人:56万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
24v消防
联动经过交流接触器怎么
强切
市电开关
答:
有交流接触器的一般是应急照明配电箱,切电的配电箱在主断路器上有脱扣器附件,也就是大闸上有线引出。单单就切电而言:1:
消防
模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入...
门禁系统怎么联动
消防
答:
弱电的隔离转换。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间
继电器
,把
24V的消防
跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现非消防电源
强切
。
谢谢 请问
消防强切
模块和
继电器
怎么
接线
!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,
强切
模块电源部分接入+24 -
24V
端子,反馈部分接入
消防
反馈端子。不是正规厂家做的,这个
继电器
就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防强切
如果没有
24v
电源怎么办?
答:
这个
强切
如果没有
24v
电源 线圈的话,就需要加 中间
继电器
转换,用联动24v控制吸合线圈来闭合220v或者 380v 的触点,使之形成动作,实现强切。
总空开上后加的
消防强切
怎样
接线
答:
哪一组是反馈
接线
端。然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间
继电器
的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入
消防
低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间...
SYM5EL-630CY剩余电流端路器远程
消防
切电应该接那个端子?
答:
1,
消防强切
电源怎么
接线
?如果是
24V
脱扣器是不用加
继电器
,直接模块出来24V接开关上就行如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。接线方法:1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.3.将开关的辅助...
施耐德4p漏电开关
消防强切接线
答:
...开关脱扣有个220v接点怎么接
继电器
上实现
消防强切
答:
用220V电源,同
24V继电器
常开点串联接到脱扣端上。用
消防
模块控制24V继电器,消防中心给
强切
时24V吸合达控制。