小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-30
小电流接地系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出故障信号。
小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本保持对称,对负荷的供电没有影响,因此,在一般情况下都允许再继续运行1~2小时,而不必立即跳闸,这是采用中性点非直接接地运行的主要优点,但是在单相接地后,其他两相的对地电压要升高 倍,对设备的绝缘造成了威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路,弧光放电,引起全系统过电压。为了防止故障的进一步扩大,应及时发出信号,以便运行人员采取措施予以消除。
因此,在单相接地时,一般只要求选择性地发出信号,而不必跳闸。但当单相接地对人身和设备的安全有危险时,则应动作于跳闸。
另外一种情况是,当中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为20A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流来补偿接地故障时的容性电流,就可以减少流经故障点的电流,以致自动熄弧,保证继续供电。
该接地方式因电网发生单相接地的故障是随机的,造成单相接地保护装置动作情况复杂,寻找故障点比较难。消弧线圈采用无载分接开关,靠人工凭经验操作比较难实现过补偿。消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压,给继电保护的功能实现增加了困难。
所以当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可以采用经电阻接地方式,即中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。中性点经电阻接地的方式有高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地等三种方式。这三种电阻接地方式各有优缺点,要根据具体情况选定。
中性点不接地系统的特点:
1. 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压。
2. 在非故障相的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的方向为由母线流向出线,即零序电流超前零序电压90°。
3. 在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线,即零序电压超前零序电流90°。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c4FRIGIR4.html
其他回答
第1个回答 2012-03-29
小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。
(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-06-28
小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。
(2)如故障点系高电阻接地,则接地
相电压
降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为
线电压
。
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
本回答被网友采纳
相似回答
小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
小电流接地系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象
。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
小电流接地系统发生单相接地时
,有何
现象?
如何处理?
答:
发生接地故障时,
整段母线电压会降低,小接地系统都会安装接地告警
,可以直接判断出是那条线路发生接地,断开后巡线,在没有接地选线装置时,值班员会挨个拉路,接地信号消失的那条线路接地。
小接地电流系统发生单相接地
故障
有哪些
特点
答:
1、接地电流较小
。接地点仅流过配电系统除了接地出线外其它出线总电容电流。2、
接地相与其它两相间电压仍保持不变
,不必立即切除故障线路。3、如配电系统电缆出线较多,则接地容性电流会过大,无法分断,此时应改由接地变压器经消弧圈接地,变成大电流接地系统。
单相接地
故障出现的
现象
是
什么
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,
多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
10kV线路
单相接地
故障有何特征?
答:
因为我国的10kV线路基本为不接地系统或
小电流接地系统
,所以
发生单相接地
故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
大家正在搜
小接地电流系统发生单相接地
小电流接地系统单相接地现象
小电流接地系统发生单相接地故障
不接地系统单相接地
小电流接地系统原理
什么是单相接地电容电流
单相接地电流
单相接地为什么没有负序电压
单相接地短路电流
相关问题
小电流接地系统发生单相接地时的电气特征有哪些
小电流接地系统发生单相接地时,有何现象?如何处理?
小电流接地系统发生单相接地故障时,为什么中性点漂移?
小电流接地系统为什么单相接地后还可以继续运行?
为什么小电流接地系统发生单相接地不属于短路?
小接地电流系统中发生单相接地时,为什么可以继续运行
当小电流接地系统发生单相金属性接地时,中性点对地电压为多少?
在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三...