调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器调档口诀
是什么?
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
变压器
如何
调档
位?
答:
1.先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施
。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档...
10kv
三相
变压器
哪个档位二次电压高?
答:
Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV
。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
电力
变压器
档位如何调
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置
,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压
10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
电力
变压器
档位调节 一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以
10kV
三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ档为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
变压器
电压低如何
调档
答:
先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ...
油侵式
变压器
怎么
调档
和调档要停电吗
答:
10kv
油变均为无载调压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,调整电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
10KV
变380
V变压器
,123挡几挡电压高?
答:
就普通配
变压器
的无载调压开关有3挡及5挡,就高压侧而言,1为最高,3或5为最低,低压侧输出相反。例;当系统电压10000v时选择2挡输出400v变比25:1 当系统电压10500v时选择1挡输出保持400v变比26.25:1 当系统电压9500v时选择3挡输出保持400v变比23.75:1 当系统电压10000v时而选择1挡(调高)...