答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...
干式
变压器
怎样互导电流?
答:
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档 干式
变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断变压器高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
1600的
变压器10kv
侧额定电流是多少?
答:
一台1600的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
谁知道
变压器
上的无励磁分离开关怎么调
答:
你确定一定要调吗?通常在一档电压最高了。停电,注意负荷情况,做好安全措施。
变压器
的无载调压开关,是一种零电流转换开关,所以它的触头容量较小,无灭弧措施,就地手动操作。1 运行维护 1.1 监视变压器不要长期过载运行,以防油温过高和开关触头发热,使弹簧压力降低、零件变形或接线螺丝松动等,导致...
自制
变压器
.为何不见电压升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了
10kV
母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
干式
变压器调档
步骤和注意事项
答:
首先必须切断
变压器
高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
10kv
的
变压器
容量多少?
答:
10kv变压器
是变压器产品旗下的一种,由于型号方面的差异和实际使用环境方面的去呗,因此10kv变压器所扮演的往往就是相对较为特殊场景下的重要角色。那么今天涉及的知识包括10kv变压器的选型需要参考的参数以及除此之外的规格和容量板块的知识,对于有兴趣了解这方面内容的朋友而言,我们可以参考实际情况确定合适的...
1000KV
变压器
低压侧电压低,高压
调档
该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器
电压也太高了,1000KV?不会是
10KV
吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
630
变压器调档
怎么调视频
答:
油变的话上面有个直径十厘米左右的圆盖,扭开盖子把里面的
档
位调到所需位置就行了,一档电压低,三档最高,每档相差二十伏左右,干变就是把器身上旁边的斜着的铜连接片扭开再扭到相对位置,要三芯一样哟,上面有图的,记得要确保没电的情况下才能做 ...
10千伏
干式
变压器调档
能降压多少
答:
10kV
配电
变压器
的高压侧一般有+/-2×2.5%的分接。也就是最多可以降低5%。