请问
变压器
低压侧电压低如何
调档
,原理是什么?
答:
为了满足用户改善电压要求,通常
变压器
的一次侧设有3-5挡无载调压开关,来适应一次侧电压变化。大型变压器根据需要设有载调压开关。其原理是通过一次侧(电流小)改变匝线比来实现调整适应一次电压,使二次电压更接近额定电压。
变压器
计算公式
口诀
答:
口诀
1 :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:此口诀适用于任何电压等级。口诀2 :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
变压器
额定电流计算 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装...
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器
,3个连接片同时往相同方向调整。
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少?_百度...
答:
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出如下:这个必须根据电压算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
10KV
配电
变压器
的各分接头电压怎么算
答:
10kV
配电
变压器
各分接头电压可按 Ue±Ue X % (X为每档调整范围的百分点数)。一般配电变压器分接头调整范围为 Ue±2×2.5%;分接头为1--5,各分接头电压计算如下:1---10+(10×(2×2.5%))=10.5kV 2--- =10+(10×2.5%)=10.25kV 3---10kV 为额定电压,4---=10-(10×2...
10kv
的干式
变压器
一个档位多少伏?
答:
通过改变高低压绕组之间的连接点来改变匝数比,从而实现输出电压的调节。无论哪种调压方式,每个档位的电压都是按照一定的百分比来确定的,通常为2.5%或4%。例如,如果一个
10kv
干式
变压器
的额定容量为1000kVA,额定电流为100A,无载调节范围为±5%,则每个档位相当于±2.5%×10kv=±250V。
10kv
保护定值计算
口诀
是什么?
答:
在无1
10kV
系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响,基准容量Sjz=100MVA,
10KV
基准电压Ujz=10.5kV,
10kV
基准电流Ijz=5.5kA。用电单位的保护配置存在下面几种情况:1、10kV配电房单台
变压
...
变压器10Kv
变400v1档电压高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入电压低。
变压器调档
原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
有关
变压器
的
答:
电力
变压器
通过更换抽头来调整输出电压。有两种开关,一种是无载开关,另一种是有载开关。有载开关是可以带负载来进行切换的,而无载开关,确切的讲是在变压器无励磁的情况下(高低压方都要断电),才能进行切换的开关。根据你是升压变压器,很可能是无载调压的。这种开关其实不会经常去动的(太麻烦)...
变压器调档
问题
答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...