55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv箱式变压器怎么调档位的
变压器如何调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
箱式变压器调档位的
在哪里?
答:
箱式变压器的调档在变压器本体上,
首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档
,一般有五个档位可调节
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档位
,实际上就是改变了
变压器的
变比。你的变压器标准变比是:
10kV
/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调
变压器档位
到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
如何
调
10kv变压器
的电压
答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一...
变压器如何调档位
?
答:
当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档
。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。4.调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不...
低压用户电压高,
变压器如何调档
答:
若
变压器
电源侧为
10kv的
电压等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
电力
变压器
低压侧电压偏低
怎样
调节节
答:
电力公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个
档位
,运行时一般放在二档,如果电压偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器调档
口诀是什么?
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器的
低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行
调节档位
,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
电压高
变压器的档位怎么
调
答:
比如你电压高了,那么就要往带有“-”方向工作档进行调整。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档的
需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
如果仍然感觉电压高,则副边电压就变成;400V = 100/,
变压器调档位
,这时,使输出电压回到你需要的数值;400V = 105/.45kV x 4/。如果;4,说明原边电压是 418x100/4.45kV。这个电压,如果副边电压是 418V,可以再继续上调档位,就基本回到了你的正常工作电压范围.5kV:
10kV
/。调
变压器档位
到10...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档口诀
美式箱变调档位的地方在哪里
35千伏变压器调档
10kV变压器如何调整电压视频
变压器调档位5个档图解
110kv变压器调档规定
变压器中压侧调档
限电300w变压器得调到几档
35kv变压器调档