变压器如何调档?

如题所述

调整的方法是“低往低倒,高往高调。”

如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。

因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的制造成本和工艺难度较低。

如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。

以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。

扩展资料

1、高压侧电压不稳。

2、变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。

一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。