变400v1档电压高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入电压低。
变压器调档原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压
。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
变压器
如何
调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,变压器调档位,
实际上就是改变了变压器的变比
。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压
10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
变压器
中所说的调挡是什么意思?还有就是干式变压器属于有载调压和无...
答:
调档其实就是调整高压侧或低压侧线圈的匝数,一般小型变压器都是调整高压侧
。我们都知道电压比等于匝数比等于电流的反比,所以调整了匝数也就意味着调整了电压的高低。目前的干式变压器都是无载调压的,也就是你说的无励磁调压。作为变压器来说其实原理都是一样的,按用途分的话我说我知道的吧 有发电机...
电网电压低时
变压器调档
电压为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了
10kV
母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
变压器
档位升高低压侧系统电压会提高吗
答:
变压器
档位升高低压侧系统电压会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。以
10KV
配电变压器为例说明 变压器高压侧分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是...
查找
10kV
SVR线路自动调
压器
工作
原理
及线圈连接方式?
答:
10KV
线路自动调压器系陕西泰开电气设备有限公司自主研发生产的线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦
变压器
、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪线路末端电压的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2.5%总的调压范围为20%,另有三相三角形接线的二次线圈主要...
如何调
10kv变压器
的电压
答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以
10KV变压器
为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断...
请问
变压器
低压侧电压低如何
调档
,
原理
是什么?
答:
为了满足用户改善电压要求,通常
变压器
的一次侧设有3-5挡无载调压开关,来适应一次侧电压变化。大型变压器根据需要设有载调压开关。其
原理
是通过一次侧(电流小)改变匝线比来实现调整适应一次电压,使二次电压更接近额定电压。