55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器调档原理
变压器调档
是在调电压还是电流
答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的
原理
吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...
变压器调档
是在调电压还是电流
答:
将单相或三相交流电先经过整流电路变成直流电,将整流后的直流电加到高频开关电路上,通过控制电路控制开关电路的通断时间,随着开关电路的通断变化就会在输出端产生频率可变的交流电。更详细原理要通过学习才可以,以上只是大概原理。参考资料 高频
变压器原理
.百度文库[引用时间2018-3-8]...
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定电压,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...
变压器
为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?
答:
电力变是要有档位(电压)的,由于受电
变压器
距变电所的距离不一,线路的压降会不一样,距变电所近的电压较高,一般用10500(1档),较远的用9500(3档),一般都用10000(2档),这样可以保证输出电压基本相同。如果变压器带有载调压分接开关:1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或...
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
干式
变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
10kv
/0.4
kv变压器
有几个档位?电压偏低时怎么调节?
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的电压为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位调整到9750V或9500V的档位上。
电力
变压器
由原
10kv
调到9.5kv后会有什么引响?
答:
按一次实际电压调整是没有影响。例如:在线
10kV
侧电压在9.5kV附近,此时二次电压在375V附近,就需要将一次调压开关调至9.5kV位置,使二次电压能保持在400V附近。如果一次侧在线电压10kV,还往下调至9.5kv位置,那二次电压是420V以上偏高了。
变压器
每调一档位是增加一档的电压是增加几V,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次电压为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则一档为10000+500=10500伏,二档为10000伏,三档为10000-500=9500伏。
变压器10kv
是什么意思是多少千伏
答:
变压器10KV
是指该变压器的输入或输出电压为10KV,也就是10000V,我国居民用电和工业用电的变压器基本上都是10000V变400V的,但也有极少部分工业电压为660V。变压器名牌有电压等级信息的。通常在街道上看到的台架变压器或属落地箱式变压器一般都是
10kV
/0.38kV电压等级的,一般企业客户用的变压器基本都是这个...