55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器调档位示意图
低压侧电压偏底,
变压器档位
应该升高还是降低啊? (高压侧调压)请解释...
答:
当现在
变压器
分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到
档位
Ⅲ,即使供电电压从
10KV
降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调...
变压器
如何
调档
?
答:
以
10kv
变400v电力
变压器
为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。
电力
变压器
哪个电压
档位
最好?
答:
Ⅰ
档
最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
电压高
变压器
的
档位
怎么调
答:
比如你电压高了,那么就要往带有“-”方向工作档进行调整。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和...
变压器
三个
档位
怎么调?
答:
先弄明白三个
档位
:Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV Ⅰ档变比最大,(二次输出电压低)Ⅲ档变比最小。(二次输出电压高)如:运行在Ⅱ档,副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。副边电压偏高时,应调至Ⅰ档。
变压器
电压低如何
调档
答:
先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。
调节档位
时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到...
电力
变压器档位
调节 一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以
10kV
三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ
档
为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
1
10kv变压器
17个
档位
怎么调
答:
1
10kv变压器
17个档位调节步骤如下:1、监控后台遥控调档,点击进入主变间隔,通过点击升档/降档来调档。2、主变本体智能终端柜调档,在主变本体档位变送器上,通过操作1-N或N-1按钮来进行加减档。3、调压箱就地调档,分为就地手动摇把摇
调档位
,与按升/降按钮就地电动调档。
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压
10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个
档位
是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
变压器调档
口诀是什么?
答:
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行
调节档位
,记住要调节分接开关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档一档多少伏
变压器调档开关示意图
110kv变压器调档轮停
10kv变压器调档原理
10kv变压器调档口诀
主变压器调档后电压不变
10kv变压器电压调节
变压器电压低怎么调档
变压器调档电压差