变压器
是先分补偿还是先降
档位
答:
先解列再
调档
,调档后再并列。万不可并列运行时调档,还有如果不是有载调压的还需要停电以后才能调档。
配电
变压器
与电力变压器有什么区别求解答
答:
电力
变压器
包括了配电变压器。配电变压器一般所指
10kV
电压等级的两线圈变压器。高压端额定电压为10kV,有分接
调档
三档-五档的调压开关。低压输出端额定电压为400V。1
10kV
、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的,再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位。
油侵
变压器
可以
调档位
吗
答:
油浸电力
变压器
可以调档,
档位
调节完成后需检测变压器的直流电阻,以确保调节正确。
同样变比同样容量的
变压器
,升压变和降压变有什么区别?
答:
二种
变压器
是一样的,就是用途不同而已。 赵玉琪 | 老师 | 发布于2012-09-10 举报| 评论 0 0 引用三江南流的回答:它们在结构上几乎没有区别,升压变的低压侧靠铁芯放置,降压变(为提高其绝缘等级)也把低压侧放在靠铁芯的位置,(电压)
调档
都设在高压侧。所以“同样变比同样容量的升压变和降压变”可以互通...
1
10KV
有载调压降压
变压器
为什么有三个
档位
的电压、电流是一样的?详细...
答:
1
10KV
有载调压降压
变压器
的最大容量180000KVA(18万千伏安)当输入电源波动±5%,致使输入电流波动负正5% 。
6KV
变压器
如何调挡
答:
在
变压器
顶盖上装有高压开关,停电后断开变压器两侧开关,上到变压器顶,先用电桥测量电阻,用扳手扭动调压开关至所需
档位
。 调好后用电桥确认接触是否良好!(如电阻偏差较大就来回扳动调档开关直至符合要求才行)否则只能调回原处使用.
10KV变压器
的变压器链接组别
答:
Dyn11也就是高压侧是三交形接线,低压侧是Y接线有中性点抽头,他的角度是11点。图这个上面没有办法画。上面两种接线方式Yyn0已经不可以再用了,因为高压侧是Y形接线的话可以对系统倒供谐波,对系统电压造成污染,所以现在可以用的是Dyn11 但我曾经看到过DD12的配变的接线组别,这个属于特种配电
变压器
...
无载开关在
变压器
里用术语怎么解释?无载开关是做什么用的?
答:
因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换
档位
,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。参考资料:http...
变压器
单纯的调整电压
档位
后,需要做哪些试验?出自哪个标准规范?_百度...
答:
调整分接开关时应在变换位置正反方向转动几次,一消除触头上的氧化膜及油污,所置位置正确。变换位置后应测量绕组直流电阻,作好记录。这些要求在“电力
变压器
运行规程”内有。
干式
变压器
更换
档位
需要做什么试验,要是不做有什么危险?
答:
干式
变压器
更换档位,如果是要手动的无载调压的变压器(一般都是这种),需要先停电,再手动换档,换挡后必须测量变压器高压侧绕组直流电阻合格后,方可投运。这样做的目的是确保手动调档已经调整到位。 如果是电动的有载调压的变压器,则可以在运行时直接