55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器保护定值计算方法
10kv
过流
保护
整
定值计算
答:
10kv
过流
保护
整
定值计算
为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定
计算方法
,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10KV
开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:
800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A
。——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式:利用公式Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)
,首先计算过负荷保护,然后再计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv
配电柜速断和过流如何整定和
计算
?
答:
为电力
变压器
一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流
保护
的整定
计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整
定值
取75V。速断保护 取 =...
变压器
零序电流
保护定值
怎么
计算
?请教高人。变压器1000KVA,
10KV
低压端...
答:
你
变压器
是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
计算
公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki),首先计算过负荷
保护
,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
请问我有
10KV
开关柜,
变压器
2000KVA,开关柜电流瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你
变压器
阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,
保护定值
的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不...
10KV变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护定值
怎么
计算
答:
电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此
保护定值
设额定电流的5-10倍,你可以取中,因为短路电流一般不好
计算
,0.57*7=4A。过电流:0.57*1.3=0.75A。还有复杂一些的保护,比如差动保护,非电量保护,零序保护等 等 。你按照上面的保护定值输入即可...
800kvA+++
10kv
/0.4kv的
变压器
过流
保护定值
是多少ct变比是200/1?_百 ...
答:
变压器
的过电流
保护
,起保护动作电流值按下面的公式
计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=
10kV
,cosφ=0.85。因此:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV变压器定值整定表
10kv高压保护定值计算
10kv高压柜保护定值
10kv1250kvA变压器定值计算
10kv变压器直流电阻测试
10kv过流保护整定值计算
10kv变压器保护定值计算口诀
10kv过流保护整定值计算口诀
摇表测量10kv变压器好坏判断