55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器保护定值计算方法
10kv保护定值计算
口诀
答:
10kv保护定值计算
口诀是:只设一套,按最大运行
方式计算
定值,按最小运行方式校验灵敏度,保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2。基准容量Sjz=100MVA,
10KV
基准电压Ujz=10.5kV,
10kV
基准电流Ijz=5.5kA。10kv保护定值注意事项 10kv配电线路结构特点是一致...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算
口诀是:只设一套,按最大运行
方式计算
定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统...
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
只设一套,按最大运行
方式计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。在无1
10kV
系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对...
10KV
开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问
保护定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相
10 KV
、800 KVA
变压器
的一次额定电流
计算
公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的
保护
电路整
定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
10kv保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值
注意事项 10kv配电线路结构特点是一致性差,有的类似于输电线路,只有一两个用户,有的线路短到几百米,长到几十千米不等;还有的变电所出线电压差距太大。系统最大运行
方式
是由系统阻抗最小的电源供电,是流过保护装置短路电流最大的运行方式;系统最小运行方式是由系统阻抗最大的电源供电...
800kvA+++
10kv
/0.4kv的
变压器
过流
保护定值
是多少ct变比是200/1?_百 ...
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=
10kV
,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护定值
为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
变压器
的过流保护和速断
保护定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器保护计算
:低压厂变保护配置:1.差动保护(大于2000KVA)2.速断过流 3.延时过流 4.过负荷信号 5.负序过流保护 6.高压侧零序信号及跳闸 7.低压侧零序信号或跳闸 8.温度启动/停止风扇、信号/跳闸 9.瓦斯保护 变压器容量计算公式:S=√3UI ...
高压过流
保护定值计算方法
答:
1、过流一次值:Idzl=Kz×Ifhmax。2、过流二次值:Idz2=Idzl/nCT。3、速断一次值:Idzl=Kk×Iglmax。4、速断二次值:Idz2=Idzl/nCT。5、Kz为综合系数,Ifhmax为线路最大负荷电流,Kk为可靠系数,Iglmax为线路最大短路电流,n为CT变比。
进线电压
10KV 变压器
容量:2500KVA,CT:200/5 A 求速断,过流 高手帮忙算...
答:
2500/
10
/1,732=144.3A 200/5=40倍 40*3.6=144A报警 40*3.7=148A动作 个人建议
如何选择
变压器
的电流速断
保护
的整
定值
?
答:
过电流和速断
保护
整
定值
的计算公式 过电流保护的整定计算
计算变压器
过电流保护的整定值 式中 —继电保护动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜