变压器零序电流保护定值怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端中性点接地运行,高压侧电缆装零序

如题所述

你这是10KV用户电力变压器。10KV变400的,高压出线柜的电缆装设的有零序互感器对吧,
你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不平衡, 零序只有从时间上来躲过去。才可以安全送电,谢谢~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-02
流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
第2个回答  2012-05-12
1000kvA 只是变压器的容量 10KV中性点接地运行属于大电流运行方式 对于中性点不带电压
为啦检测漏电接地 所以高压测 要装零序互感器
第3个回答  2011-08-19
就是普通的1000KVA变压器,高压侧10KV,低压侧400V,中性点接地为了取得220V相电压。
第4个回答  2011-08-16
1000KVA的变压器,低压侧还是10KV的,那高压侧是多少伏啊,而且10KV中性点接地的很少遇到,你是不是发错了?
相似回答