请问我有10KV开关柜,变压器2000KVA,开关柜电流瓦感器200/5,请帮提供微机保护相关定值

请问我有10KV开关柜,变压器2000KVA,开关柜电流瓦感器200/5,请帮提供微机保护相关定值怎样计算,谢谢!

第1个回答  2013-10-07
变压器的高压侧额定电流110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不投入。过负荷可以设定为1。3倍额定电流即:3.6A,延时15秒,动作为告警或跳闸的,自己根据情况选择。追问

谢谢!如果现在供两台为800及2500的变压器呢?请帮助,谢谢!

追答

都是一样的算法,算出额定电流(或者铬牌上面有的),

追问

谢谢!但现在供电公司(800+2500)给的是速断1320A/22A,过流288A/4.8A,过负荷228A/3.8A,注:互感比300/5,我不明白!

第2个回答  2013-10-07
电业局给你下的《继电保护定值通知单》,都是电业局的继保班核算的,当然你只要懂得自己也可以设定值,但是你要保证出事了自己承担责任。
第3个回答  2013-10-08
你是做箱变的吧!微机保护应该是速断8-12倍计算出来的是(23.08-34.62A)电业局给的是8倍 过流1.3倍 3.75A 说道这里你就明白了吧!我也是搞这个的!
第4个回答  2020-01-05
jtgk-e通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
本电源由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。
晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体,通过调节控制信号电压的大小,改变晶闸管导通角的大小,从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。
触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离,介电强度大于2500v,使用安全方便。三相整流模块输入端无相序限制。可适用于阻性、感性负载。
产品参数
jtgk-e开关柜试验台参数
输入电源:三相四线ac
380v
输出电压及电流

三相ac
0

10a输出(100v
可调值〉
一组
三相ac
100v输出
(固定值)
一组
交流操作电压输出
:ac
0—600v,220v时,电流小于10a
一组
直流操作电压输出
:dc
0—260v
直流合闸电源输出
:dc
0—300v(额定电流100a,短时工作电流300a)
重量:45kg