10kv母线单相接地现象及处理
10kV
线路发生金属
接地
,会有什么
现象及
如何
处理
答:
如果是单相接地,
接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.母线PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号
。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
变压器
10KV
侧
单相接地
时问题
答:
10kV单相接地的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌
。2.
检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高
;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
10KV单相接地
怎么
处理
?
答:
如果瞬停分流开关后接地信号仍然存在,说明该线路没有发生接地故障,
应立即恢复供电,然后根据瞬停停止其他线路,不要全部断开用于搜索的传出线路
。所以将10kV线路全部开路断开,就是去掉所有容性电流的限定,这样会造成系统容性电流斜线,剩余电流过大,导致消弧线圈失去灭弧作用,这对现场产生间歇性电弧放电,...
问一个
10KV配电
线路
单相接地
的问题
答:
1.非金属性接地的情况下,出现接地次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%
,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障现象是故障的相电压大于零,但是比相电压低,相电压小于非故障的相电压大于和线电压。2.金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个线路接地故障次数的43%,并且大多数情况下位于馈...
单相接地
故障出现的
现象
是什么
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,
单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
...我是一名配电线路工,想了解一下
10KV单相接地
的一些相关问题,请您...
答:
1、当发生
10KV单相接地
时,系统并没有发生“短路”故障而跳闸,三相平衡对称关系还存在,10KV系统是可以继续运行的;“中性点不接地系统”供电可靠性比较高;2、接地后,接地相电压降低,视具体情况可以降低到“0”;未接地相电压升高,视情况可以升到线电压,也就是升高1.732倍;这种过电压对设备的绝缘...
10kV
线路
单相接地
故障有何特征?
答:
因为我国的
10kV
线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以发生
单相接地
故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
绝缘监测仪表中性点断开时电网发生
单相接地
的
现象
与
处理
答:
1.1
单相接地
故障检测由于某种原因导致10kV配电线路发生单相接地故障后,通过变电站
10kV母线
上运行的电压互感器,10kV母线绝缘监察装置检测到接地故障并发出接地信号,提示值班员进行
处理
,经过选线,最终确定发生单相接地故障的相别和配电线路,停运该配电线路(规程规定可以故障运行2小时,但考虑到继续运行一段时间后可能导致单相...
10kv
电网为什么
单相接地
答:
10kV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站
10kV母线
上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子...
在
10KV
线路中如果出现
单相接地
故障,电业局的人员如何知道?如何判断故障...
答:
当出现
单相接地
故障,故障相对地电压为0,其余相对地电压升高根号3倍。电业局的人员是通过电压互感器(开口三角形)来确定的。正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv母线接地故障现象有哪些
10千伏系统发生单相接地故障
10kv单相接地保护如何动作
10kv高压接地会出现什么情况
10kv线路接地故障分析步骤
10千伏线路单相接地故障
10kv接地故障现象和处理方法
高压线路单相接地故障现象
10kv接地故障处理的注意事项