10KV 配电系统中 中性点不接地 怎么保护单相接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-02
如果是整个10KV供电系统,使用小电流接地选线系统。当有接地的线路,选线系统可以选出故障线路。然后拉路进行处理。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理。
如果对于单个的10KV高压柜子,加装零序电流互感器。在高压保护装置中设置漏电电流为2A,延时0.5S。当线路接地电流超过2A,延时一定后,线路就会跳闸。这样保证了线路的安全性,降低了可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LIR8LeQGQ4Fe8LeG8Q.html
相似回答
10KV
配电系统中
中性点不接地
怎么保护单相接地
答:
当有接地的线路,选线系统可以选出故障线路。然后拉路进行处理。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理
。如果对于单个的10KV高压柜子,
加装零序电流互感器
。中性点不接地系统单相接地
的
保护
方式
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一接地点,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以
保护
装置必须立即动作。
中性点不接地系统
发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
10KV配电系统
为
中性点不接地
,为何PT中性点接地,有何作用?
答:
只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在系统发生
单相接地
时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告
10KV系统
发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个接地是工作接地;因为
中性点不接地
,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的
保护
接地。
中性点不接地系统
通常用()实现
单相接地保护
。
答:
中性点不接地系统
通常用()实现
单相接地保护
。零序电流I段保护 零序电流II段保护 零序电流III段保护 接地选线装置(正确答案)绝缘监视装置(正确答案)
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地
中性点不接地的电力系统中
中性点接地属于保护接地吗
小电流接地系统发生单相接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
保护接地的接地电阻不能大于
配电变压器中性点接地吗
电容器接地与不接地
相关问题
10KV 配电系统中 中性点不接地 怎么保护单相接地
三相电中性点不接地系统中,发生单相接地会怎样?
中性点不接地的10KV线路发生单相接地时,零序电流保护不会发...
10KV配电系统为中性点不接地,为何PT中性点接地,有何作用...
在110kV变电站中性点不接地系统中,10kV线路单相接地故...
10,中性点不接地的10KV系统发生单相接地时电压如何变化?
中性点不接地系统中单相接地为何其余相电压为什么升高
10kv单相接地保护装置动作于跳闸是不是国家强制性规定吗?