10KV及35KV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-01-15
在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再接触人工接地点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL8FL4488eIGILRGIcR.html
相似回答
10KV单相接地
怎么
处理?
答:
在确认设备没有问题的前提下,目前,部分
35kV
变电站的
10kV
出线设有接地信号装置或微机选线装置。当设备正常投入运行时,很容易辨别和找出接地故障线路。若出线未设接地信号装置,查找
处理方法
为:依次断开10kV线路母线的分支开关。若隔离开关接地信号消失,绝缘监测电压表指示恢复正常,即断电线路有接地故障,可...
故障
接地的单相接地
故障
答:
10kV
(
35kV
)小电流
接地系统单相接地
(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障
的处理
...
故障接地
单相接地
故障
答:
在配电系统中
,10kV
(
35kV
)小电流
接地系统
中的单相接地故障是最常见的问题,尤其是在潮湿、多雨的季节。这种故障主要由多种原因导致,包括树障、配电线路上绝缘子的单相击穿、单相线路的断裂以及小动物对电力设施的损害等。这些因素共同作用下
,单相接地
故障的发生频率较高。单相接地不仅对用户的供电造成影响...
什么
是
单相接地
故障?
答:
单相接地是
10kV
(
35kV
)小电流
接地系统单相接地,单相接地
故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。熟悉接地故障
的处理
...
35kV
.
10kV单相接地
有
哪些
现象?
答:
小接地电流
系统单相接地的
查找
及处理
1. 将接地现象汇报调度。2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。3. 若接地点初步判断在线路上
,可采用
瞬时拉、合...
大家正在搜
单相接地故障时对地电流发生的变化
10kv回路发生单相接地时
定子绕组发生单相接地时的特点
消弧线圈发生单相接地时
当f点发生单相接地短路时
发生单相接地故障时
10kv单相接地运行时间
单相接地故障运行2小时
接地时消弧线圈能合
相关问题
电子机械10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可...
10KV及35KV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工...
10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工...
我想问一下:人工转移接地方法是什么意思,在什么情况下使用
高压厂用系统发生单相接地时应如何处理?具体步骤有哪些?
什么是单相接地,如何处理单相接地
10KV单相接地怎么处理?
电力系统10KV接地系统和不接地系统发生单相接地故障时,分别...