高压电机发生单相接地
电气线路中有
接地
的情况该如何检查 什么方法???
答:
控制回路
接地
,1、有水或受潮,破寻的地方会接地。(检查看那部分比较湿)2、过热,外皮烧坏。(一段、一段检查)3、容易摩擦的地方破皮。(先看线头和线尾)4、继电器或接触器线圈烧坏。(这种情况很少
发生
)熔断器及低压负荷开关中熔体在工作时是串接在电路中的,对线路和电气设备起过载和短路保护作用...
10KV的电网中性点不接地
单相接地
时的电容电流是24A,需要改中性点经消弧...
答:
⑥(GB50070-94)《矿山电力设计规范》专题组编写的《关于矿井
高压
电网
单相接地
电流限值问题的分析讨论》报告中指出,某矿实测6KV电网电容电流为16A,曾
发生
多重接地故障。⑦中国矿业大学《矿井6KV电网单相接地电流及限制方案的制定》一文指出,实验研究和仿真计算结果表明,当单相接地电弧电流小于10A时,电弧...
主变中性点
接地
属于什么接地,是工作接地还是保护接地?
答:
主变中性点接地属于工作接地,也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,
发生单相接地
故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相...
什么是传递过电压引起的铁磁谐振过电压?
答:
(1)PT谐振 PT谐振对于yo/yo电磁式PT,在正常情况下线路
发生单相接地
不会出现铁磁谐振过电压,但在下列条件下,就可能引发铁磁谐振。1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT
高压
线圈...
为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置为什么错的?
答:
10KV
高压电机
低电压保护动作的四个条件 (1)对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障应装设相应的保护装置:1)定子绕组相间短路;2)定子绕组
单相接地
;3)定子绕组过负荷;4)定子绕组低电压;5)同步电动机失步;6)同步电动机失磁;7)同步
电动机出现
非同步冲击电流。(2)对电动机绕组及引出线...
电气名词解释资料
答:
它不仅可以切断或闭合
高压
电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。70.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当
发生单相接地
故障时,起减少接地电流和消弧作用。71.电抗器——电抗器是电阻...
同步发
电机
中心线可以
接地
吗
答:
对于第③种不接地方式,由于发
电机
的中性点不接地运行,当定子绕组
发生单相接地
时,流过故障点的电流仅为很小的电容电流,有效地限制了接地电流的破坏作用。到目前为止我国、前苏联及一些其他国家的电容电流较小的发电机,中性点仍采用这一不接地方式。但是,随着机组容量的增大和运行电压的升高,当电容...
一般低压配电网的中性点为什么要
接地
?
答:
1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如
电动机
等)不同的用电需要。2、若中性点不接地,则当
发生单相接地
情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的巧倍。而中性点接地后,则另两相的对地...
关于中性点经高电阻
接地
系统的特点,下列表述中哪一项是正确的?()_百度...
答:
③系统运行维护简单,并对企业发展适应性强;④接地故障电流引起的热效应增大;⑤节省电缆投资;⑥当电网有许多
高压电动机
或者较多的电缆电路时,由于他们的绝缘水平较低,瞬时性的接地故障较少,为了保证绝缘不受损坏,为减少
单相接地
故障发展为多重接地故障,宜采用中性点经电阻接地方式。
380V(三相三线制),中性点电阻
接地
系统。什么意思,
答:
中性点接地电阻适用于50(60) HZ
高压
输配电交流电网系统, 用于连接变压器或发电机与大地之间的一种保护型电器. 由于城市电网的发展, 电缆线路的比例逐年增多, 导致对地电容电流增加. 如果中性点采用不接地方式,则
发生单相接地
故障时, 过电压倍数增高, 容易发展相间短路和损坏电器设备. 如果中性点接地, ...