2、
风管
材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有
加固
措施。4、如果风管中增加一道
支撑
隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距1...
消防
排烟风管可以压筋加固
吗
答:
可以的
,宽度太大的需要加固的可以采用圆钢或者角钢加固的。
消防
排烟风管
边长2米如何加强?
答:
可以采用内部
支撑
型钢或者外部加型钢勒来实现加强。
防排烟
系统
风管
支架用内膨胀加丝杆可以吗?
答:
你说的是吊架还是支架啊,
支架的话一般是角钢加膨胀螺栓固定,吊架用膨胀螺栓或丝杆都可以
,但是对风管尺寸有要求,见图集07K132或05N4
防排烟风管
包隔热层能把支架包住么
答:
支架是用来支撑和固定防排烟风管的,若将支架包在隔热层内,可能会影响其功能,导致防排烟系统出现问题
。防排烟风管包隔热层的主要目的是减少热量传递和损失,而非为了包裹支架。根据高层建筑防火设计规范,对于吊顶内的排烟风管,要求采取隔热措施。然而,对于没有相关要求的防排烟风管,则无需做隔热层。
防排烟风管
包隔热层能把支架包住么
答:
不能。支架是用来
支撑
和固定
防排烟风管
的,将支架包在隔热层里面,会影响支架的功能,导致防排烟系统出现问题。防排烟风管包隔热层主要是为了减少热量传递和损失,而不是为了包裹支架。对于高层建筑防火设计规范中要求对吊顶内的排烟风管要求采取隔热措施,而对于没有相关要求的防排烟风管则不需要做隔热层...
排烟风管
防火包裹要单独的支架吗
答:
需要。有防火板包覆的
防排烟风管
,需要对防火板及龙骨单独设置支架,风管横担之间加设,防排烟风管防火包裹,防火板拼接处打防火密封胶。排烟风管防火包裹是玻璃棉,是一种玻璃纤维类无机材料。
防排烟风管
的连接方式规范
答:
1. 抱箍式连接:此方式主要用于连接钢板制成的圆形通
风管
道和螺旋风管。操作步骤包括在每段风管的两端轧制出鼓筋,一端缩口形成小口。安装时,按照气流方向,将小口端插入大口端,外部使用钢制抱箍紧紧抱住两个端部的鼓筋,并用螺栓穿过耳环固定紧固。2. 插接式连接:适用于矩形或圆形风管的连接。
地下室
排烟风管
吊架安装规范
答:
3、 支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在
风管
法兰上。支、吊架的间距按设计要求进行,每隔3 m 设支、吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4 m ,但每根立管的固定件不少于2 个。保温风管支、吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温...
防排烟
系统
风管
安装要求有哪些?
答:
制作消防
防排烟风管
需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀锌铁皮,如此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。镀锌铁皮价格根据厚度大小计算...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟风管内支撑规范标准
排烟风管加支撑图片
防排烟风管内支撑加固规范
排烟风管内支撑加固要求
风管1250以上才做支撑吗
防排烟风管内支撑一般是几个
排烟风管支撑资料图片
不锈钢排烟风管施工方案
消防排烟风管新规范