55问答网
所有问题
当前搜索:
风管1250以上才做支撑吗
矩形
风管
的加固构造有哪几种?
答:
(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以略小于法兰规 格,当大边尺寸为630-800mm时,可采用∠25*4的扁钢做加固框;当大边尺寸为800-
1250
mm时可采用∠25*25*4的扁钢做加固框;当大边尺寸为1250-2000mm时可采用∠30*30*4的扁钢做加固框.加固框必须与
风管
铆接,铆钉的间距...
通
风管
道制作安装技术?
答:
矩形
风管
长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于
1250
mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施。圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时必须采取加固措施。风管边长≥630mm,L≥1250mm
以上
,不保温风管的加固框角铁可以比...
暖通空调——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
6)
风管
弯头一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管;当管长边≥500mm时,必须设置导流叶片,导流叶片采用镀锌铁皮制作,厚度 δ≥0.75mm。 导流叶片弧长应与弯管内弧弧长一致,且为同心圆;当高度大于或等于
1250
mm时应采取加固措施。7) 导流叶片应在弯头制作完成后制作安装。8) 注意...
通风空调
风管
验收标准
答:
通风空调
风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
风管
法兰标准风管法兰尺寸规格
答:
规格为L40×4。
风管
为矩形薄钢板风管,边长在≤630时,法兰使用的材料为角钢,规格为L25×3;当最大边长在800-
1250
内,法兰材料使用的是角钢,规格为L30×3;最大边长在1600-2000内,法兰材料为角钢,规格为L40×4。对于使用不锈钢做为材料的圆形或者矩形的风管,其直径或者最大长度≤280,法兰使用...
1250
*320的
风管
用多大的横杆
答:
小于40mm。
风管
横担直径或长边尺寸小于等于40mm,间距不应大于4m,风管横担支,吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格,风管横担在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托马,风管横担由非镀锌钢板制作的支吊架,除清除表面灰尘。
白铁通风工程需要怎么
做才会
更节省开支?
答:
通风(空调)系统的安装通风(空调)系统的安装包括:通风(空调)系统的
风管
及部件的制作与安装;通风(空调)设备的制作与安装;通风空调系统试运转及调试。通风(空调)管道安装通风(空调)管道的分类(略)通风(空调)管道的断面形状(略)(风管的规格和厚度(风管的安装 1)风管...
硬聚氯乙烯
风管
的产品介绍
答:
3 矩形
风管
的四角可采用煨角或焊接连接的方法。当采用煨角时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。4 圆形、矩形风管法兰的规格应符合表.3表4的规定。5风管与法兰连接应采用焊接,法兰端面应垂直于风管轴线。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处,宜均匀设置三角
支撑
加强板,加强板间距不得大于450mm。...
风管
法兰尺寸及相关介绍
答:
风管
为矩形薄钢板风管,边长在≤630时,法兰使用的材料为角钢,规格为L25×3 ;当最大边长在800-
1250
内,法兰材料使用的是角钢,规格为L30×3 ;最大边长在1600-2000内,法兰材料为角钢,规格为L40×4。对于使用不锈钢做为材料的圆形或者矩形的风管,其直径或者最大长度≤280,法兰使用的材料为不锈钢...
空调工程施工技术工艺及验收标准?
答:
b
风管
和部件的板材选用镀锌钢板考虑。依据设计要求和规范规定,其用料规格按设计要求或见下表。风管大边长A镀锌钢板厚度A≤500mmδ=0.6mm500mm<A≤
1250
mmδ=1.0mmA>1250mmδ=1.2mmc通风管道与部件的加工制作顺序为:材料检验→展开下料→咬口→拆方→合缝。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
风管内支撑规范标准最新
矩形风笞多大要加内支
风管加固是大于630吗为什么
防排烟风管加固内支撑
风管加强筋规范要求
矩形风管边长大于多少加固
风管支撑规范标准
风管防晃支架设置要求
风管上下翻弯口诀和注意事项