答:
漏电
保护
器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余
电流
达到
整定
动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作,从而切断电源起...
什么是定时限过继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为
保护时间
是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间的,比如当
过电流
产生后经0.6秒保护动作。区别就是时间上的设定不同。顺便提一下,定时限过流保护的时间也是可以设定为0秒 ...
线路过负荷
保护
如何
整定
答:
配电线路出线一般不装设过负荷
保护
。但也有一些厂矿内部线路装设了过负荷保护,一般是按正常运行
电流
的1.25-1.5倍进行
整定
,
时间
一般设为3秒。
过负荷
保护
装置的动作时限为
答:
9到10S。变压器过负荷
保护
的
整定时间
也是9到10秒,动作
电流
要略大于变压器额定电流,此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。
电动机
过电流保护时间
长短有啥要求?
答:
已知380V三相电动机容量,求其过载
保护
热继电器元件额定电流和
整定电流
。电机过载的保护、热继电器、热元件。口诀:号流容量两倍半.两倍千瓦数整定。说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自启动条件严重而可能启动失败,或需要限制启动
时间
的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上...
三段式过流
保护
各段的
整定
值是怎么确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
瞬时速断保护、
定时
速断保护的电流、
时间整定
就看整定值了。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫
过电流保护
,按照躲开本...
电动机过流
保护
值如何设置?
答:
3)速断动作
时间
tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝熔断早于速断时间。4)电动机启动时间Tsd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度
整定
,可取Tsd=1.2s倍实际启动时间。若额定
电流
60A,那么过流
保护
值设定为60*1.3=78A就可以...
35-10kv变电站重合
整定时间
一般怎么设置?比如故障
电流
达道n秒后自动...
答:
这个还是拿实际定值单来说明一下吧。有重合闸的当然是线路
保护
了。这个电压等级的线路保护,一般配置的是速断、限时速断和过流保护。这三个保护,现场一般设置的动作
时间
是0秒,0.2秒和0.5秒。重合闸设置的时间一般都是1秒。不过如果是全电缆线路的话,重合闸不允许投入。最后是需要采用后加速的话,...
电流
速段和过流动作一般都有那些原因引起的??
答:
电力线路的三段式过流保护是指电流速断保护、带时限电流速断保护和
过电流保护
。 电流速断保护是按本线路的末端短路时的最大短路电流整定,保护范围为本线路全长的一部分,动作
时间
为继电器固有时间决定; 带时限电流速断保护是按下一线路的速断
保护整定
,保护范围为本线路全长,动作时间按下一线路的速...
过电流保护
的动作电流是如何
整定
的?
答:
这里定时限保护装置是用的直流操作定时限保护装置通常由电流以及信号继电器与组成。电流继电器为dl-10系列过流继电器,
时间
继电器一般采用ds-100系列,中间继电器一般采用dzb-100系列,信号继电器一般采用dx-11系列。
电流保护
在工厂供电系统中多采用两相式接线,在供电线路上,每级设有保护,为实现选择性,...