教材上说:
过电流保护
的动作电流是按照避开被保护设备的最大工作电流来...
答:
关于“大小”,
过电流保护
的长延时电流
整定
值是可能“小于”的“最大负荷电流”的。这里的“最大负荷电流”,通常指大电机启动电流(短时,暂态),以及穿越型短路电流这一类“非故障”电流。关于“避开”,指的是被“允许”的“峰值
电流时间
”和“峰值电流幅值”。以电子式三段继电保护为例,通过反...
电力线路
过电流保护
的动作电流按躲过
答:
电流保护
在工厂供电系统中多采用两相式接线,在供电线路上,每级设有保护,为实现选择性,各级保护的动作时限应相互配合。当一次电路发生相间短路时,电流继电器ka瞬时动作,闭合其接点,使
时间
继电器kt动作,kt经过
整定
的时限后,其延时触点闭合。使串联的信号继电器(电流型)ks和中间继电器km动作,ks...
电流
速断
保护整定
计算公式?
答:
电流速断保护的
整定
原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的
电流保护
装置,要保证在最短
时间
内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
并联电容器组过电压
保护整定
值经多少
时间
跳闸?
答:
并联电容器组过电压
保护整定
值经跳闸时间:过电压保护动作时间应在1min以内。过电压保护整定值,1.2UN,
整定时间
一般以秒记。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路
电流
启动,自动将向事故点供电的...
电流速断保护和
过电流保护
的区别是什么?
答:
过电流保护
和电流速断区别:1、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的...
电流保护
的时限特性是根据什么原则确定的?
答:
定时限延时动作
时间
是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。为了实现
过电流保护
的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级...
什么叫定时限 什么叫反时限 为了实现
过电流
さ
答:
为了实现
过电流保护
的动作选择性,各保护的动作
时间
一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的...
断路器失灵
保护时间
定值如何
整定
?
答:
不能
整定
。(1)断路器失灵
保护
所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸
时间
和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,...
过流
保护
动作
电流
的
整定
原则
答:
定时限过流保护动作电流的
整定
原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
过电流保护
的整定原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
定时限
过电流保护
可以与本线路的限时电流速断保护配合?
答:
定时限
过电流保护
和限时电流速断保护都是电力系统中常见的保护方式,但它们的作用机理和应用场景不同。定时限过电流保护是通过测量电路中的电流大小和持续时间,来判断电路是否存在过电流故障。当电路中出现过电流故障时,保护器会在一定时间内(即
定时时间
)不进行跳闸,以允许过电流瞬间消失,以避免误动作...