答:
建筑的接地设计都是要利用建筑基础作为自然
接地体
,其优点在这里就不讲了,
筏板基础接地做法
与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的防雷引下线、配电室、强弱电井,管道井、电梯井及需要接的机房等用地梁钢筋连接起来,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。由于筏板基础...
建筑工程
基础接地极
都有哪些资料
答:
1.将
基础筏板
梁内上下排主筋相互焊接形成环网。无法互焊时利用Φ12圆钢进行搭接焊。搭接焊采用双面焊,焊接长度>6D;如无法双面焊接时,采用单面焊,焊接长度>12D.使整个基础筏板形成环网 2.如果主筋连接采用直螺纹丝接,在该处需做跨接焊。3.利用电施201中防雷引下线所标注位置,柱内对角竖向主筋...
筏板基础接地做法
图集
答:
手机版 我的知道
筏板基础接地做法
图集 筏板基础接地做法图集... 筏板基础接地做法图集 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览6 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
筏板基础 接地
做法 图集 搜索资料 本地图片 ...
筏板基础
地
接地
必须得焊接上下两层钢筋吗?
答:
筏板基础接地做法与通常一样的,
还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的防雷引下线、配电室、强弱电井,管道井、电梯井及需要接的机房等用地梁钢筋连接起来
,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环。
接地
钢筋最好不要安在砼
基础
内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
筏板
钢筋连接成
接地
网的连接方法是怎样的!
答:
复杂的话可以对钢筋网片进行压焊处理。简单的话,直接将镀锌扁铁连接柱筋。扁铁从
筏板
钢筋网片上走。可点焊固定。
独立
基础
如何
接地
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加
接地极
的长度。
基础接地
进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或
筏板
内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
地下室防雷
接地
怎么做
答:
操作步骤如下 ①、
接地极
焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和
基础筏板
内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的...
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管
接地极
应垂直埋入地下,间距不应小于5m。我的理解就是,防雷接地最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的
做法
都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了 本回答由网友推荐 举报| 答案...
接地
扁铁敷设在
筏板
上吗
答:
是。
基础接地
时,为防止搭接出错,可以在
筏板
上做好焊接记号,都是设在筏板上的。焊接时接地时,在筏板四周预留与人工接地相连接的扁铁。为避免在焊接过程中,避雷引下线引错,层层焊接后对引下线钢筋刷漆做标记,随楼层进度引上。