55问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础防雷接地做法
筏板基础 防雷接地
极 如何施工
答:
建筑的接地设计都是要利用建筑基础作为自然接地体,其优点在这里就不讲了,
筏板基础接地做法
与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的
防雷
引下线、配电室、强弱电井,管道井、电梯井及需要接的机房等用地梁钢筋连接起来,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。由于筏板基础...
利用
筏板基础
做
避雷接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环
。接地钢筋最好不要安在砼基础内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
筏板基础
地
接地
必须得焊接上下两层钢筋吗?
答:
接地钢筋最好不要安在砼基础内;接地电阻不易达到要求(湿度不够);遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
筏板基础接地做法
与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的
防雷
引下线、配电室、强弱电井,管道井...
地下室
防雷接地怎么做
答:
①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有
防雷
引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和
基础筏板
内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面...
独立
基础
如何
接地
答:
基础接地进行焊接时,按照图要求,
焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接
。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋都要焊接到一起,按图纸要求就可以了只要接地电阻小于设计值就可以。一般是沿着建筑物基础四周外围主轴线环状焊接并焊通其他防雷和接地引下...
建筑
基础筏板避雷
带用不用上下两层都焊?参照什么图集或者规范?
答:
需要的,焊接成闭合回路;依据《建筑物
防雷
设计规范》。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到
防雷
电感应的
接地
装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下...
弱电
接地
系统施工方案流程
答:
4 施工工艺与
方法
4.1 环形
接地
体的施工方法。利用结构底板主筋上下两层各两根φ25钢筋焊接成均压环,并焊接成不大于20*20米的网格,整个
基础
钢筋连成电气通路作为本建筑物的接地网。 4.2
防雷
保护装置的施工方法 本工程防雷等级为二类,建筑物防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电...
师傅,请问
筏板基础
均压环是利用基础底板最外层钢筋焊接成环,然后与梁...
答:
1、需要。
防雷
措施就是要把主体上下结构全部连接。2、这个要看图纸防雷要求,选择出它的引下线的点,不一定每个角都有,没有转角的说法,一般就是四周一圈利用主筋连接
基础
钢筋
接地
保护。3、还有屋面防雷啊,一般现在不用
避雷
针了,一般都是防雷带,用圆钢焊一圈,25~30公分高的竖向当针,然后整体...
利用
筏板基础
做
避雷接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。我的理解就是,
防雷接地
最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的
做法
都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了 本回答由网友推荐 举报| 答案...
高层建筑
筏板基础
是怎样施工的?
答:
筏板基础
施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)建筑物采用何种基础型式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。工程设计中,常遇到这样的地质情况,地下室底板下的岩土层为风化残积土层、全风化岩层、强风化岩层或中风化软岩层,因此,有可能采用天然地基。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
筏板基础接地规范要求
建筑基础防雷接地做法
筏板接地焊接规范
筏板接地是否上下两层焊接
筏板基础接地极做法
筏板防雷接地焊接方法
筏板基础接地做法规范
基础防雷接地做法视频
独立基础防雷接地最简单处理