55问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础接地极做法
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管
接地极
应垂直埋入地下,间距不应小于5m。我的理解就是,防雷接地最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的
做法
都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了 本回答由网友推荐 举报| 答案...
弱电
接地
系统施工方案流程
答:
弱电
接地
系统施工方案流程 关于弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。下面由我为大家整理的弱电接地系统施工方案流程,欢迎大家阅读浏览。 1 工程概况 **一期工程,建筑面积约5.95万平方米,地下两层,地上11层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为
筏板基础
。南北长米,东西长...
建筑
基础筏板
避雷带用不用上下两层都焊?参照什么图集或者规范?
答:
需要的,焊接成闭合回路;依据《建筑物防雷设计规范》。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的
接地
装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下...
接地
扁铁敷设在
筏板
上吗
答:
是。
基础接地
时,为防止搭接出错,可以在
筏板
上做好焊接记号,都是设在筏板上的。焊接时接地时,在筏板四周预留与人工接地相连接的扁铁。为避免在焊接过程中,避雷引下线引错,层层焊接后对引下线钢筋刷漆做标记,随楼层进度引上。
基础接地
一般在承台地梁后,还是地下室底板后?
答:
并按照规范要求焊接形成网格。若是
筏板基础
,则直接在筏板内钢筋纵横焊接形成接地网格。有必要增加竖向
接地极
。2、至于你提出的时间,也就是工序问题,一定是与承台地梁施工同步进行,地下室底板钢筋绑扎浇筑之前。3、基础底板是基础承台地梁还是地下室底板要看是什么基础形式,性质是一样的,
做法
也一致。
筏板基础
,无锚杆与大地连接,基础与垫层之间做防水处理 次类基础做接...
答:
40*4镀锌扁钢属于水平
接地体
,还要做垂直接地体与水平接地体、防雷引下线做可靠连接。这样防雷接地体还可以起到均压作用。我工厂专业生产防雷接地材料,联系看本人资料
桩基
筏板基础接地
网可以采用下层支架吗
答:
不可以,只能采用柱筋与
筏板
钢筋相连接,再把筏板钢筋相连接,必须要焊成一个整体焊接时要严格施工
焊接
筏板接地
底筋不够倍数怎么焊接
答:
必须的所有的
接地极
都要联通焊接的用不小于十毫米的度锌圆钢焊接
用柱子中的钢筋做避雷,利用柱子中钢筋接
基础
再
接地
,但是基础部分没有预...
答:
做避雷
接地
应保证构造柱钢筋焊接,
基础筏板
外设置镀锌扁钢接地,构造柱钢筋与镀锌扁钢连接,设置在建筑物的四角。
基础接地
安装焊接跨接线
答:
基础
内钢筋网片的话,用>10mm直径的钢筋跨接即可,也可以直接采用基础网片钢筋,但要注意钢筋跨接处需焊10-12D。详见图集 《08D800-8》 第21页
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
筏板接地怎么焊
筏板接地钢筋怎么焊接
桩基础接地
筏板基础接地做法的视频
接地网与桩基焊接规范
筏板基础接地极怎么计算
基础钢筋避雷焊接要求
基础为阀板基础时接地怎么做
筏板基础接地是接地装置吗