电线太远电机带不动
我用1400米长铝芯电缆线想带动55千瓦
电机
怎么
带不动
?
答:
距离太远,线径不够,线路电阻降压过大
。电机启动电流是5一7倍,即便软启也是需要3倍左右。
400米长6平方的电缆线为什么
带不动
6千瓦的
电机
,有两个交流接触器正反转...
答:
解决方法:用开关电源或电池带直流接触器来控制
电机
电压低线太长
电机带不动
怎么办?
答:
换大点的线,然后用电容就地补偿
,这两种方法可以提高一定的电压
线路长,电压低,
带不动电机
今天A
答:
1、换粗电线
。如果线路很远,电机功率很大或多台电机长期使用,这样就划不来。2、安装专线变压器彻底解决问题。
两公里25平方毫米四芯
电缆
为什么
带不动
30千瓦
电动机
?
答:
电缆太
长,在电缆上的电压损耗太大,自然不能带动
电动机
了。380/220V电压,用电缆供电的合理长度也就是400-600米
单相3千瓦
电机
空压机用线长了
带不动
答:
你问的是单相3千瓦
电机
空压机用线长了
带不动
怎么办吗?这种情况解决方法如下:1、根据查询今日头条资料,检查用
电线
路是否出现接触不良或断路等情况,并及时修复。2、如果设备和电源距离确实需要较长的用
电线
,则可以尝试增加线径,以提高电流传递能力;也可以增加输入电源电压来弥补线长的影响。3、对于...
电缆线为什么连3000W的
电机
都
带不
起来,
答:
1,你的电缆线过长,
电线
本身的电阻过大,阻碍了电流的通过;2,
电缆
的截面太小,有很大部分电流消耗在电缆上了,此时电缆有发热现象。3,你处的电压不够;4,所接电压不符合
电机
额定电压。
三相
电线
路过长
电机不
能起动怎么办?
答:
电线太
细了,换粗线就行了。另外,很多用户将三相
电机
接在单相电源上也不会启动。单相电源插座也是三个孔,分别是接地线、零线、火线。只有三相插座供电才能驱动三相电机,你用电压表测量一下接线点的任意两点电压,应该在380V左右,是正确的。如果是220V左右,这是单相电源,肯定不能让三相电机启动。
200米
电线
为什么
带不动
电器?
答:
检查家中线路的
电线
是否线径过细;从电度表端输出开始,空气开关——电源开关——电源插座等接点是否有接触不良,烧蚀、锈蚀。以上都会引起电压下降,而且由于电线过细,接电不良会引起线路发热,接点打火,易发生火灾事故。检查所使用的家用电器本身是否有毛病导致家用电器不能工作,包括电源插头插座,电源...
2.5平方
电缆
100米远,十千瓦
电机
能用吗?
答:
电缆
截面积似乎小了一点。计算如下:1、10KW
电机
的额定电流是 10KW/(√3x380x0.8)=19A 2、查表知2.5mm²铜芯电缆的压降是18.9mV/米,100米电缆的压降是 18.9mV/米x100米=18900mV=18.9V 100米终端电压是 380V-18.9V=361.1V 3、100米长,3x2.5mm²铜芯电缆可以带的功率 ...