电线太远电机带不动
200变压器距离45
电机
500米用25平方的线能带起了吗
答:
若是,按如下方法计算(设
电机
电压是380V,功率因数是0.8):1、从功率角度分析,200KVA的变压器驱动45KW的电机绝对胜任。2、计算电机的额定电流 Ie :Ie = 45KW / ( 1.732 X 380V X 0.8 ) = 85A 3、查表《
电缆
安全载流量》,找到25平方毫米电缆的载流量与Ie进行比较 载流量是:96A,此...
电源接上负载后有哪些原因会使电压降低
答:
在电压为交流220V的线路中,接上负载后电压变为了交流166V,有四个原因:
电源线太远
;电源线太细;负荷太重了;开关等处有接触不良的地方。遇到过这种情况,接上负载(直流
电机
)后电压拉低,测量了电机电流,电流增大,电机传动部位润滑不到位,导致电机负载增大,电机扭力自然增大,导致电流上升,整个...
三十干瓦
电机
离变压器4百米远能带动吗?
答:
可以,用铜线35平方能用,铝线用70平方够用。
圆筒洗衣机罢工?别慌,问题可能出在这!
答:
不要慌,我们来帮你排查问题,找出故障所在,进行专业修理和维护,让生活更美好!电源故障插座正常吗?试试加装电源电流过载保护器,预防电源故障。淋
电线
故障检查电线连接,是否有破损或断开?及时修复,让洗衣机重回正轨!
电机
故障洗衣机转
不动
?可能是电机绕组或轴承问题。赶紧更换或维修电机吧!️驱动带故障洗衣...
电动机
启动不起来,是什么原因?
答:
电动机
启动不起来的原因是电源未接通、电动机起动器接线有故障或某些部件损坏、电动机接线错误或电枢绕组断路、电刷与换向器未接触或换向器表面有污物对电刷产生电的隔离。1、电源未接通。用直流电压表测量电枢出线端的电压,若为零,则说明电源未接通。继续测量和查找电源及线路的故障点,进行排除。2、...
电览线带灯泡正常,接
电机
嗡嗡作响是怎么回事?
答:
电线
的截面积太小的原因。灯泡功率小线损少,所以正常。
电机
功率大,电线损失电压多,所以电机是欠压而发响。
220v电在2000米处带动负荷2000w的
电机
,请问要几平的
电线
?
答:
距离
太远
了,按照满载时线路末端电压不低于10%计算,用35平方铜线勉强达到要求。计算结果见图片
三相
电机
空转正常 负荷
带 不动
答:
三相
电机
空转正常 负荷
带 不动
是因为缺相,空载电流小,接触不良反应不明显,重负荷才体现出来,启动中,测电流,或者就是因为严重超负荷堵死。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(...
75千瓦的
电机
空架185平方的离变压器600米,星。三角起动不了怎么办?
答:
!是不是星形启动的时候可以转动,而一切换三角就马上跳了,切换不过来?这是由于星角启动虽是降压启动,但是在切换的时候还是会有个冲击电流,再加上你线路过远,估计变压器容量也不太理想,切换的时候造成压降,使电压低于接触器的吸合电压,造成切换不过来。其实只要
电机
正常转起来185的线,600M ,...
电箱离工地有200多米远,
电机
有9个千瓦。请问要用多大的
电线
答:
9KW=18A左右 铝线用10平方的大概20-40A 铜线用6平方的大概30-50A