55问答网
所有问题
当前搜索:
电线太远电机带不动
电线
过远长为什么装个隔离开关就能带起
电机
?
答:
带不
起 是跳开关, 现在换了隔离开关,没有任何保护, 开关就不会跳了。
电机
烧烂了 ,开关都不会跳。
220伏
电线
拉5公里能不能带的动100瓦
电机
答:
用4平方铜线差不多可以
300米长铜芯4平方
电线
能带三千瓦
电机
吗?
答:
够了。3kW三相
电机
电流大约是6A,从载流量看1mm²铜线够用;从传输距离看6A电流保证电压损失小于5%,需要截面不小于1.7mm²的铜线;所以300m、3kW,用4mm²的铜线足够。
2.5mm铜芯线,170m的距离能否带动1500w的交流
电机
?
答:
最后,需要判断电线的电压降是否超过了允许的范围。根据国家标准GB/T 16927.1-2011《低压电气装置的
电线电缆
的选择和安装 第1部分:一般规则》中的规定,对于单相220V电源,电线电缆的电压降不应超过5%。因此,该电线的电压降为4.03V,小于允许的5%,因此可以带动1500W的交流
电机
。综上所述,2.5mm铜...
焊机的电源
太远
怎么办
答:
焊机的电源
太远
可以加长电源线。一次电源线加大,防止电焊机使用起来电流会很不稳定、也不安全。但电焊机
电源线不
可能配置的很长,也可以安装配电箱或者配电盘。
离变压器1500米远,
电机
是20.5千瓦。用75平的
电线
能否带动机器正常使用...
答:
电压降太大。起动和运行都很困难。建议还是把变压器搬到
电机
附近吧。
150平方
电线
7百米带200KM
电机
够不够
答:
不够!按正常线150的线安全电流是150*3.5=525A。200KW的
电机
正常工作电流是395A。启动电流是工作电流的7陪!再减去700米的线的铜阻!150的线700米最多用160的电机
为什么15KW的
电动机
启动不到5分钟那根缆线就发热
电机
也发热
带不动
求回 ...
答:
跟电压无关。15kw
电机
自身就需要至少6mm的铜线,最好6mm以上。线太细,电流就达不到额定电流。电流低输出功率低,
带不动
的话就烧电机。15kw普通电机都是380v,跟这个没关系。水管太小,水流太大你琢磨琢磨。
同样功率
电机
为啥换了外接电源电机就
带不动
?
答:
同样功率甲、乙
电机
为啥换了外接电源电机就
带不动
:1-同样功率的甲、乙...电机使用原(自己发电)就正常带动:电源提供了足够大功率以拉动电机。2-同样功率的甲、乙...电机使用外接电源电机就带不动:a-外接电源
电线太
细电流受限。b-外接电源电压低于电机要求输入电压过多。
用380V的电压,
电线
长500米,要带动400千瓦的
电机
,问要多少平方的铜线...
答:
1、先求400千瓦的
电机
的电流 Ie,设功率因数为0.8:Ie = 400KW / (根3 x 380V x:0.8)= 760A 760A就是
电缆
通过的电流。2、根据 Ie,确定电缆截面积:经查《电缆安全载流量》知,0.6/1kV三芯 + 一芯(3x185+95)PVC绝缘电力铜电缆的载流量280A,可以使用3根并联,载流量为280Ax3=...