线路远电机启动不了怎么办
电动机
输电
线路
太远,起动电压不足
怎么
解决
答:
一是加粗导线,二是改变起动方式降低起动电流,三是加装补偿电容器。
380电压25平方铝线长650米,30
电机
起不来,该
怎么办
啊?
答:
导体的电阻与导体的长度和横截面积有关。向你这样长的距离,30KW的电动机根本不可能正常启动,
建议更换导线,建议使用50平方米以上的导线
。应该可以解决的。如果有条件的话导线越粗约好。
远距离
启动不了怎么办电机
答:
那就是线路损失太大的原因,解决的办法:
加大线路的线径,以降低电压降
。提高供电的电压,以保障电机端的电压不低于额定电压的95%。
22千瓦
电机
离变压器1千米起动不起
怎么办
答:
线路压降太大致使电机电压太低启动不了。
解决办法1增大导线截面(经计算保证压降满足要求),2采用降压启动,3增大线路出端电压
。 第2项可能已采用,第3项可能余地不大,大概主要靠第1项了。那么远本身就不合理,380V系统供电半径以300米以下为好。有条件可在就近装10KV变压器解决才是根本之道。
...用的10平方毫米的铝线,结果带不起来
怎么办
答:
199V-231V)。
电机
的电流=750/220/0.85=4A,用10平方铝线的电压损耗=700/35/10X4=8V.这个电压损耗正常。出现起动
不了
的原因很大可能就是网电的来电电压达不到220V,或者是电机的功率因数很低(可以并联一个20UF的电容提高),又或者你除了这个水泵还有其它电器在同时用电造成电压损耗增大 ...
...离电机1200米远,用95钢芯铝线
电机启动不
起,该如何解决?
答:
负载不轻,
线路
很长,导线截面过小,末端电压降很大,
电机不
能
启动
很正常。试计算满载时的理论电压降:综合功率130千瓦的电流:I≈250A,导线长度:L=1200米,导线截面:S=95平方,铝线电阻率:ρ=0.0283 求每根导线的电阻:R=ρ×L/S=0.0283×1200/95≈0.36(Ω)求每根导线的电压降:U...
...公里长
线路
35平方毫米电线要
怎么
才能
启动电机
加一个接触器能启动...
答:
1.5公里长
线路
任何远距离的控制线路,继电器是最简单实用电工手段。当然现代还有遥控、wifi、数据控制、互联网等。关键是,供电的电从哪儿来的,
电机
用电还是那根电线,继电接触器就没有意义。
电动机
离变压器距离远,无法
启动
.
答:
电动机的
功率是多大?1000米
线路
压降电压是多少?
电机
的启动电流是额定电流有4-7倍,如果
启动不了
有两种办法,第一电压低的话加一个变频器或变压器,第二是更换线路(如果很麻烦就将变压器改成380变660-660变380)说明情况我必解决!
离变压器较远机器用电高峰时机器
启动不了
??
答:
这种情况在供电
线路
末梢经常出现,原因是其他工厂一起用电时,离变压器较远的地方的电压不能满足电动机最低启动电压的要求,所以
电机启动不了
,如果强制启动,还会烧毁电机。如果你的电机距离变压器的距离在500M以内,可以尝试换更粗的电缆,以降低在电缆上的电动机启动电压损耗。最好的办法是,在你厂内...
11千瓦
电机
因线太远功率达不到
怎么
解决?
答:
1 提高接入点的电压。以补偿
线路
降压。2 增大线截面积。3 安装变压器。用高压送电。