电缆截面积似乎小了一点。
计算如下:
1、10KW电机的额定电流是
10KW/(√3x380x0.8)=19A
2、查表知2.5mm²铜芯电缆的压降是18.9mV/米,100米电缆的压降是
18.9mV/米x100米=18900mV=18.9V
100米终端电压是 380V-18.9V=361.1V
3、100米长,3x2.5mm²铜芯电缆可以带的功率
√3x361.1Vx19Ax0.8=9.5W <10KW
4、结论:2.5mm²铜芯电缆,100米长,只能带 9.5KW,如果带10KW负载,应更换成3x4mm²铜芯电缆。